规范里关于室内管道的连接的规定中,有一条“排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45度弯头、弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头或90度变径弯头”,排出管端部指的是哪里啊?弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头连接完是什么样的啊,想象不出来啊......苦恼中......
规范里关于室内管道的连接的规定中,有一条“排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45度弯头、弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头或90度变径弯头”,排出管端部指的是哪里啊?弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头连接完是什么样的啊,想象不出来啊......苦恼中......
2楼
排出管端部指排出管起点。
回复
3楼
1、《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)
第4.3.9条 室内管道的连接应符合下列规定:
第3 歀内容:排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头、弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头或90°变径弯头;
第4.3.9条条文说明: 本条规定的目的在于改善管道内水力条件,避免管道堵塞,方便使用。污水管道经常发生堵塞的部位一般在管道的拐弯或接口处,故对此连接作了规定。
2、“排出管端部”指与排水立管弯头连接的水平排水管接管点。“弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头或90°变径弯头”的规定是确保排水畅通无阻。
回复