关于设备台数较少时需要系数
zhling00
zhling00 Lv.12
2013年07月29日 20:47:14
只看楼主

这几天在做一个热处理车间的工程,在负荷计算的时候,遇到了一个很大的困惑,想求高手帮帮忙解答。这个车间共有2台70kW电阻炉(自动加料),2台10kW电焊机(单头手动亚弧焊),2台50kW淬火炉(真空管振荡),还有1台100kW的高频加热机(焊接用),做整个车间总开关的负荷计算的时候,按照需要系数法的做法是全部设备需要系数取1,然后取同时系数0.9,最后得出整个车间需要系数为0.9。问题出来了,热处理车间整体需要系数查过很多资料都只有0.6左右,我是不是哪里算错了?

2013年07月30日 07:28:47
2楼
最好采用利用系数法,工业与民用电气设计手册有。
回复
开心老爸
2013年07月30日 09:24:18
3楼
沙发说的好。如果设备台数较少,而且负荷功率差别较大,应采用利用系数法
回复
huaxin518-gyb
2013年07月30日 09:43:05
4楼
同意沙发的意见,可以参考工业与民用电气设计手册。
回复

相关推荐

APP内打开