屋外配电装置的安全净距
songlaln
songlaln Lv.2
2013年07月29日 15:36:20
只看楼主

《3-110kV高压配电装置设计规范》最小安全净距A1值——带电部分至接地部分之间, B1值——带电作业时带电部分至接地部分之间。两者的含义有什么不同,为什么数值差距很大。就10kV而言,A1=200mm,B1=950mm。

《3-110kV高压配电装置设计规范》
最小安全净距A1值——带电部分至接地部分之间, B1值——带电作业时带电部分至接地部分之间。两者的含义有什么不同,为什么数值差距很大。就10kV而言,A1=200mm,B1=950mm。
免费打赏
dhshop
2013年07月29日 16:40:18
2楼
带电部分至接地部分之间
回复
lingxuct
2013年07月29日 17:03:47
3楼
A1是电力设备上固定不动的结构件,且牢固地装在那里,是防止高压对地击穿的距离;

B1是人员作业的安全距离,当然存在完全不同的意义!
回复