7度0.1g,19层,矩形钢管混凝土柱,H型钢梁,内藏钢板支撑剪力墙,基础采用桩基础《高钢规》第三章: 第五节 地基、基础和地下室第3.5.1条 高层建筑钢结构的基础形式,应根据上部结构、工程地质条件、施工条件等因素综合确定,宜选用筏基、箱基、桩基或复合基础。当基岩较浅、基础埋深不符合要求时,应采用岩石锚杆基础。 第3.5.2条 钢结构高层建筑宜设地下室。抗震设防建筑的高层结构部分,基础埋深宜一致,不宜采用局部地下室。
《高钢规》第三章:
第五节 地基、基础和地下室
第3.5.1条 高层建筑钢结构的基础形式,应根据上部结构、工程地质条件、施工条件等因素综合确定,宜选用筏基、箱基、桩基或复合基础。当基岩较浅、基础埋深不符合要求时,应采用岩石锚杆基础。
第3.5.2条 钢结构高层建筑宜设地下室。抗震设防建筑的高层结构部分,基础埋深宜一致,不宜采用局部地下室。
第3.5.3条 高层建筑钢结构的基础埋置深度(从室外地坪或通长采光井底面到承台底部或基础底部的深度),当采用天然地基时不宜小于1H/15,当采用桩基时不宜小于1H/18。此处,H是室外地坪至屋顶檐口(不包括突出屋面的屋顶间)的高度。当有根据时,埋置深度可适当减小。
第3.5.4条 当主楼与裙房之间设置沉降缝时,应采用粗砂等松散材料将沉降缝地面以下部分填实,以确保主楼基础四周的可靠侧向约束;当不设沉降缝时,在施工中宜预留后浇带。
第3.5.5条 高层建筑钢结构与钢筋混凝土基础或地下室的钢筋混凝土结构层之间,宜设置钢骨混凝土结构层。
第3.5.6条 在框架-支撑体系中,竖向连续布置的支撑桁架,应以剪力墙形式延伸至基础。
1.为住宅项目,地下室最好能停车,我的柱子和内藏钢板支撑剪力墙直接下伸至基础底板,框架外扩2跨在最外面一圈加上地下室外墙,这样应该可以了吧?
2.土质不好,柱下和墙下采用桩基础,地下室外墙下页采用桩基础吗?这么长的连续墙体,桩要怎么布?
3.基础埋深怎么满足呢,只有1层地下室,埋深就是地下室底板到室外地坪的距离,我上部结构大约50米,采用桩基础,18分之1就是2.78米,也就是说,我的地下室底板的标高和室外地坪标高之差不能超过2.78米,假如我地下室层高2.5米就不满足了,我这样算对吗,地下室高度还有其他的确定方法吗?
4.假如我采用混凝土结构的地下室,而且地下室刚度不能满足嵌固端要求,肯定要一起建模计算,但混凝土和钢材的阻尼比,抗震等级都不一样,怎么处理?
5.听说地下室可以作为嵌固端是可以分开计算,这分开计算是怎么实现的,是把上部结构的荷载加到地下室上吗,PKPM里具体是怎么操作的?
问题有点多,求解答!