请问大家,低压抽屉柜,比如GCK,GCS,MNS抽屉柜里通道排,电流大了通道排可以做成双排吗?
请问大家,低压抽屉柜,比如GCK,GCS,MNS抽屉柜里通道排,电流大了通道排可以做成双排吗?
2楼
本帖最后由 wxs801020 于 2013-7-29 10:58 编辑
一个抽屉柜里面设计了四个630塑壳断路器,电流算起来有两千四百多,通道单排不够
回复
3楼
通道排?
是主母线铜排还是分支母线铜排?
主母线可以做成双排的,一个柜子的四台630A断路器会同时达到最大电流?
回复
4楼
wxs801020 发表于 2013-7-29 10:57 一个抽屉柜里面设计了四个630塑壳断路器,电流算起来有两千四百多,通道单排不够你这个抽屉柜可以放得下四个630塑壳断路器 有点打问号了 这个在3c里面是要乘系数的的
回复
5楼
双排?应该不会 ,设计有问题? 还是你计算电流有问题吧?
回复
6楼
不要单纯把电流相加!!!
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-7-29 11:25 通道排?是主母线铜排还是分支母线铜排?分支母线铜排
回复
8楼
电工刀 发表于 2013-7-30 08:02 双排?应该不会 ,设计有问题? 还是你计算电流有问题吧?应该是设计有问题,四个630A断路器也装不下
回复
9楼
不能
回复
10楼
:lol:D:D:D
回复
11楼
你说的是垂直母排吧,垂直母排的最大规格是6*120的,也就是说最大的电流也就1850A差不多吧,这个已经达到极限了,双排是做不起来的,目前市场还没有双排的插件
回复