本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 07:38 编辑 本楼的情况如下: 10cm的C25砼垫层下是500厚的3:7灰土垫层,压实系数>95%,灰土垫层下是灰土挤密桩,有效桩长9m。 主体结构是剪力墙结构。基础形式是:梁板式阀型基础。地下一层+地上15层+顶层设备层。 本楼2013-5-2 开始打10cm的C20砼垫层。2013-5-4 打塔吊基础,2013-6-2 开始打筏板基础。到2013-7-27 打完第四层砼。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 07:38 编辑
本楼的情况如下:
10cm的C25砼垫层下是500厚的3:7灰土垫层,压实系数>95%,灰土垫层下是灰土挤密桩,有效桩长9m。
主体结构是剪力墙结构。基础形式是:梁板式阀型基础。地下一层+地上15层+顶层设备层。
本楼2013-5-2 开始打10cm的C20砼垫层。2013-5-4 打塔吊基础,2013-6-2 开始打筏板基础。到2013-7-27 打完第四层砼。
基础还没有回填,一直暴露着。一下雨坑里全是水,用泵往出抽水。
请问这样子施工正常吗?为什么不回填呀,是为了方便回填房芯土吗?塔吊基础应该怎么处理?
2楼
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 07:40 编辑
基础回填前应该先把基础认证了,然后防水层做好才可以回填的,具体时间需要施工方向甲方上报。
回复
3楼
本帖最后由 ipold 于 2013-7-28 21:38 编辑
我想问一下,你们基础没有回填,脚手架是怎么上去的?从一层开始往上悬挑么?
我们单位做工程,地下室做完就尽快回土夯实了,然后脚手架跟着上去,到7层悬挑,下面的脚手架拆掉,立刻用在上面,因为我们层数比较高,工期较长,这么做能省掉6层的钢管租金。几幢楼下来,剩下的钱还是挺可观的。
外墙粉刷的时候,从上到下施工,最上面的排架做完后,就开始落脚手架,上面拆掉的脚手架,正好下面再搭起来。
回复
4楼
这是施工单位自己安排的事情,他们应该最清楚。国家没有具体的规定。
回复
5楼
基础回填早晚对施工影响并不大,除非场地有限必须占用回填后的场地。有些项目如果地下水大且为承压水的话,必须将主楼做大一定楼层才可停止基坑降排水及组织回填
回复
6楼
本帖最后由 immunity007008 于 2013-7-29 09:39 编辑 carmelozhao 发表于 2013-7-28 16:51 基础回填前应该先把基础认证了,然后防水层做好才可以回填的,具体时间需要施工方向甲方上报。基础的防水早就做好了,打完十公分的砼垫层后,就做了丙纶布防水层了。防水层做好后上面做了,防水保护层为细石砼。完了上面开始弹线,铺筏板的钢筋。等等往上的各施工程序依次进行
回复
7楼
ipold 发表于 2013-7-28 21:32 我想问一下,你们基础没有回填,脚手架是怎么上去的?从一层开始往上悬挑么?我们单位做工程,地下室做完 …我观察了一下,该楼的脚手架是从三层地板,即二层楼板开始悬挑的。
回复
9楼
回填土是对地下室混凝土养护的最好措施,尽可能早的回填
这和施工单位的经验等很多方面有关系。
回复
10楼
力工呆仔强 发表于 2013-7-29 10:43 回填土是对地下室混凝土养护的最好措施,尽可能早的回填这和施工单位的经验等很多方面有关系。我刚看了一下图纸,负一层外墙回填土是,3:7灰土。
回复
12楼
应尽早回填,要不长期暴露容易出现裂缝
回复
13楼
不是说结构出了正负0就要肥槽回填,需要基础部分剪力墙达到设计强度,且必须抽完积水,防水施工完毕并隐蔽验收,当然还要上报甲方
回复