关于变频器的一个问题.
yuanmin3344521
2007年09月12日 18:17:16
只看楼主

各位师傅,小弟向你们请教一个问题,变频器在电机起动时好像在设定频率只有5赫兹时带不动电机一样,须要用手转动一下电机转子才能起动,当然这也是只是偶然的几次,并不是次次都这样,不知问题出在哪?

各位师傅,小弟向你们请教一个问题,变频器在电机起动时好像在设定频率只有5赫兹时带不动电机一样,须要用手转动一下电机转子才能起动,当然这也是只是偶然的几次,并不是次次都这样,不知问题出在哪?
免费打赏
yuanmin3344521
2007年09月12日 18:23:50
2楼
帮帮忙,
回复
ly-shh2000
2007年09月13日 10:47:04
3楼
转距提升值增加点试试看
回复
meteorgu
2007年09月13日 13:31:42
4楼
频率低,转矩小,带不起来,变频器不建议低于5hz运行!损!
回复
yuanmin3344521
2007年09月13日 15:38:46
5楼
可是,机器参数只能允许5HZ.不能过快.
回复
yuanmin3344521
2007年09月13日 21:18:58
6楼
还有这台变频器是巴西的,是不是性能差了?
回复
hanyonsn18
2007年09月14日 12:14:45
7楼
把转矩提升调到5%左右试试,
回复
despechelor
2007年09月14日 17:15:44
8楼
个人认为:5HZ不能运行是可能的,但启动的话,变频器不会保持在5HZ吧?
回复
电气油子
2007年09月14日 22:15:26
9楼
频率低,转矩小,带不起来,变频器不建议低于5hz运行!损!
回复
jinmenghai
2007年09月15日 02:57:08
10楼
不知你的起始频率是多少,可以把起始频率对应的电压提高点试试,另外把V/F曲线调整一下试试.
回复
gdsg
2007年09月15日 17:21:26
11楼
想问楼主是在什么工程中的设备,我们的设备也是变频控制,只要有1HZ多一点,电机就能动了。
回复

相关推荐

APP内打开