关于剪力墙轴压比限制,砼规与抗规不同。
紫金飞侠
紫金飞侠 Lv.12
2013年07月27日 22:17:19
只看楼主

在混凝土规范中,11.7.16条中提到,“一、二、三级抗震等级的剪力墙,其底部加强部位的墙肢轴压比不宜超过表11.7.16的限值。” 但是在抗震规范中,6.4.2条中提到,“一、二、三级抗震墙在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比,一级时,9度不宜大于0.4,7、8度不宜大于0.5;二、三级时不宜大于0.6。” 条文说明中这样解释,“6.4.2 本次修订,将抗震墙的轴压比控制范围,由一、二级扩大到三级,

在混凝土规范中,11.7.16条中提到,“一、二、三级抗震等级的剪力墙,其底部加强部位的墙肢轴压比不宜超过表11.7.16的限值。”
但是在抗震规范中,6.4.2条中提到,“一、二、三级抗震墙在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比,一级时,9度不宜大于0.4,7、8度不宜大于0.5;二、三级时不宜大于0.6。”
条文说明中这样解释,“6.4.2 本次修订,将抗震墙的轴压比控制范围,由一、二级扩大到三级,由底部加强部位扩大到全高。计算墙肢轴压力设计值时,不计入地震作用组合,但应取分项系数1.2。”
高规中7.2.13条也同样是全高范围控制轴压比。
疑问:实际工程中,当剪力墙结构中中部由于变截面或者变混凝土强度等级时出现剪力墙轴压比超过抗震规范或高规规定的限值时,那么该如何处理呢?

免费打赏
lahulahulahuhu
2013年07月29日 15:33:55
2楼
也正有此疑惑,沙发!
回复
紫金飞侠
2013年07月29日 20:11:21
3楼
lahulahulahuhu 发表于 2013-7-29 15:33 也正有此疑惑,沙发!没人回答。。。
回复
fansi123
2013年07月29日 22:35:38
4楼
坐等大神指导,剪力墙轴压比一直不是很懂
回复
梦幻泡面
2013年07月30日 11:15:48
5楼
本帖最后由 asdf080720 于 2013-7-30 11:17 编辑

在《邓公说高规中》提到 {混凝土规范中,11.7.16条中提到,“一、二、三级抗震等级的剪力墙,其底部加强部位的墙肢轴压比不宜超过表11.7.16的限值。}是正确的,抗规和高规新编的专家是想多了,不用全高的:lol
回复
better_tomorrow
2013年07月30日 11:18:03
6楼
当抗规与砼规针对同一个方面规定得稍有出入的时候,一般是按照 抗规来走
回复
hezicai1986
2013年08月04日 01:26:38
7楼
现在挣个土木币真的是不容易 ,而且资料价格太贵了
回复
任红帅
2013年08月04日 05:27:14
8楼
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
回复
框剪结构
2013年10月19日 21:47:32
9楼
坐等大神指导
回复
nchuanye
2013年10月20日 11:59:50
10楼
我这按照底部加强部位走的
回复
xun2311699639
2013年10月21日 00:46:58
11楼
貌似砼规是更有道理的~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开