可否上部剪力墙比下部剪力墙长100~200?
terence
terence Lv.12
2007年09月12日 18:00:22
只看楼主

13层剪力墙结构,由于顶层局部剪力墙取消,形成大空间后,荷载转移到别的剪力墙上,造成别的剪力墙暗柱及砼墙超筋,satwe显红,可否把剪力墙加长100~200,即部剪力墙比下部剪力墙长100~200。这样是否可行?哪位高手遇到此类问题,如何解决,多谢了。

13层剪力墙结构,由于顶层局部剪力墙取消,形成大空间后,荷载转移到别的剪力墙上,造成别的剪力墙暗柱及砼墙超筋,satwe显红,可否把剪力墙加长100~200,即部剪力墙比下部剪力墙长100~200。这样是否可行?

哪位高手遇到此类问题,如何解决,多谢了。
免费打赏
duzix
2007年10月26日 20:35:30
2楼
这样是可以,不过那样你就要对伸出去的墙补充有限元局部分析的计算,因为悬臂剪力墙受力是很负责的,可以参看赵西安的高层建筑结构设计1994年版,说的很详细,所以建议你不要这么做,可以考虑局部加柱子分担荷载,当然这个要你和建筑商量.
回复
satwe7788
2007年10月27日 00:09:02
3楼
从概念设计来说.这样的做法不合理.
回复