请教一下,某项目属于危险品库房,有温度要求,控制在28以下。湿度无具体要求。采用全新风直流空调系统。计算根据室内负荷及送风温差得出送风量。新风空调箱的总负荷采用室内负荷加新风负荷来确定。但如果在极端天气下比如38度以上,相对湿度70%时。如果仍然处理到o点,计算下来自身的新风冷负荷已经超过了空调箱处理的冷量。这样空调箱无法再负担室内负荷。是否存在上述的情况,如果真是如此直流系统如何在炎热的天气下正常保证室内温度的?
做过直流系统的大侠请给予帮助。多谢
2楼
没人:L做过吗。恳请大侠们支招呢。
回复
3楼
空调系统负荷计算基本一致
夏季室外温度(干球温度)近二三十年在不断的上升,比起手册中给的夏季空调设计干球温度要高个几度,但其湿球温度基本还是可以保证的,你可以观察现在的室外逐时温湿度。也就是说,按照手册中给的数据进行冷负荷计算时,新风冷负荷基本可以保证,但维护结构传热(窗户日射)冷负荷稍微偏小,但总的冷负荷变化不是很大,设计时可以将室内冷负荷(不含新风冷负荷)稍微扩大一点。
对于焓湿图上空气处理过程,室外状态点对系统基本没影响,上面已经提过,室外的湿球温度是可以保证的,也就是说,室外的空气焓值与手册中提供的状态点焓值基本相同。
说明一下,我观察的是上海、江苏这一带的室外空调状况,最热天,仅南通会出现焓值偏小的情况。
回复