请教下,钢筋砼管已施工完成后可以再开孔吗。
cze1987
cze1987 Lv.2
2013年07月27日 12:33:05
只看楼主

现在情况是这样的,甲方场地里已经留了根DN1100的钢筋砼管,我们后期做的雨水排水甲方想接到这根管子里来排出,那样就得在现有的这根管子侧面开孔,想问这样施工可行吗,会不会造成密封不严、管道开裂、漏水等现象?有没有人有过这样的现场经验。

现在情况是这样的,甲方场地里已经留了根DN1100的钢筋砼管,我们后期做的雨水排水甲方想接到这根管子里来排出,那样就得在现有的这根管子侧面开孔,想问这样施工可行吗,会不会造成 密封不严、管道开裂、漏水等现象?有没有人有过这样的现场经验。
wanglixin6181
2013年07月27日 12:47:57
2楼
恐怕不能。在钢管上开孔都有严格要求,砼是脆性材料,施工质量无法把握。我们这里好像没有做过。
回复
huangzhimin
2013年07月30日 11:54:59
4楼
1、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)
第4.4.1 条规定:检查井的位置,应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。
第4.3.1 条规定:不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。
2、结论:开孔方案不可行。按规定用检查井连接。
回复
cyj95566
2013年08月01日 10:21:03
5楼
这个绝对是好资料啊
回复
甲方施工员
2013年08月07日 10:15:15
6楼
开孔处 砌筑检查井就是了,检查井坐在1100管子上。
回复
aaa_wgq
2013年08月07日 11:00:56
7楼
DN1100的钢筋砼管应该属于主干道了,主干道间隔50米应该有检查井的,建议楼主先查找一下,如不具备这样的条件,按照地下室的做法是最佳的方案!
回复
hushiwgz
2013年08月07日 11:48:59
8楼
不得行,应增设检查井,设在交叉处
回复
donglish0916
2013年08月07日 11:58:11
9楼
极少有这样开孔的,最好的办法是设置检查井
回复
tigerbyf
2013年08月14日 15:51:51
10楼
砌筑一座井就行了
回复

相关推荐

APP内打开