制冷机房群控与BAS问题
fixer01
fixer01 Lv.4
2013年07月27日 10:39:29
只看楼主

某制冷机房(在地下二层),其现场值班室内做群控,再连到大厦BAS系统(中央监控室在首层)以及物业工程部办公室(在本大厦25楼)一,机房群控现场采用PLC系统(西门子),值班室内另设PC机。那么PLC与制冷主机、空调水泵、冷却塔等设备之间的通信用什么协议?是否由OPC接口实现对设备的控制?图形界面用什么软件编写?二,值班室内的PC机与PLC之间用什么协议和硬件接口进行通信?是否也用OPC接口实现对设备的控制?PC机上的图形界面用什么组态软件编写?

某制冷机房(在地下二层),其现场值班室内做群控,再连到大厦BAS系统(中央监控室在首层)以及物业工程部办公室(在本大厦25楼)


一,机房群控现场采用PLC系统(西门子),值班室内另设PC机。那么PLC与制冷主机、空调水泵、冷却塔等设备之间的通信用什么协议?是否由OPC接口实现对设备的控制?图形界面用什么软件编写?

二,值班室内的PC机与PLC之间用什么协议和硬件接口进行通信?是否也用OPC接口实现对设备的控制?PC机上的图形界面用什么组态软件编写?

三,物业工程部希望在25楼办公室内也能看到地下二层制冷机房的运行状态(包括对各楼层空调末端的监控),那么地下二层的PC机、首层中央监控室的BAS系统服务器,如何连接到25楼物业工程部办公室的电脑上?是通过局域网吗?而且,可以在25楼实现对制冷机房设备、各楼层空调末端设备的控制吗?

四,制冷机房群控系统接入BAS系统,是用TCP/IP协议和接口吗?
免费打赏
zcd2521
2013年07月29日 15:26:59
2楼
1.plc跟冷机可以BACNET或lonworks总线方式连接,与水泵和冷却塔肯定是直接信号线进行控制的。图形界面用INTOUCH之类的组态软件。
2.值班室内的PC和PLC系统之间的通讯取决于什么牌子的PLC,PLC系统已经包括这些通讯了,无须额外考虑,图形界面上面已经回答。
3.一般做法,先通过OPC方式把群控系统集成到BAS系统,然后在25楼通过局域网访问BAS服务器,就可以实现以上功能。
4.一般在局域网内,群控提供OPC服务,BAS通过OPC客户端与群控系统连接。
回复
beituizhuanzhuan
2013年07月30日 17:46:22
3楼
1、PLC跟冷水主机之间用什么通讯协议,一要看冷水主机接口提供的是什么协议,第二个要看PLC使用的是什么协议。目前使用的较多的是232/485,BACNET,LONWORK等协议。如果冷水主机提供的协议与PLC使用的协议不同,还需使用转换卡转换。空调水泵、冷却塔一般不是通过接口来监控,而是直接在现场使用控制器控制,那样的话就是使用的PLC自己的协议了,如果空调水泵、冷却塔能够提供接口,那这个问题就跟冷水主机一样了。
2、PC与PLC之间的通讯,要看PLC使用的是什么通讯方式,如果PLC使用的是TCP/IP、BACNET,那么直接通过交换机就能实现通讯了,如果是其他的,如232/485,就需要在PC处进行转换才行。
3、需要用局域网连接,当然PLC如果支持分机操作的话,是可以再25层监控的,目前同一局域网内所有电脑对同一设备进行监控是发展趋势;
4、涉及到接口集成的问题,都需要先确定设备提供的接口协议是什么,不过最终都是要转换成PC能够使用的协议,TCP/IP就是其中一种。
回复
dankundi
2013年08月06日 15:38:59
4楼
简单总结一下:这个系统分为两部分,现场总线和系统总线。
现场总线就是DDC之前的(含DDC),可以有多种协议。如果现场的设备提供有接口,直接可以用线联接,如果没有,就需要用接口转换器之类的,(我一般说是接口控制器,忽悠 一下)
系统总线现在一般用TCP/IP,因为通用。当然也有一些大牌厂家有自已专用的一套。

然后会有服务器,安装有系统管理软件(也叫BA管理软件),在这里可以实现前端的各设备的实时数据监控和控制。
回复
xiduoyf
2013年08月20日 22:14:46
5楼
对这个真不熟悉,要好好学下!
回复
lang12ai3
2013年11月29日 10:41:22
6楼
学习了,机房群控慢慢接触