请教各位一次线专家
chengyonxiang
2013年07月27日 10:28:34
只看楼主

图片里是双排,上面一段排放里面和放外面有区别吗?如果有的话影响大吗?

图片里是双排,上面一段排放里面和放外面有区别吗?如果有的话影响大吗?
chengyonxiang
2013年07月29日 07:20:47
2楼
怎么没人啊
回复
cao252243060
2013年07月29日 09:52:10
3楼
没有什么影响,只要达到它们的电气间隙,载流量也是必须足够的。
回复
dylan3940
2013年07月29日 13:04:38
4楼
分支排单排,主母线双排,能放在双排中间就放在中间,比放在外面省垫块,相间绝缘距离也大。