继电保护规范中的问题
yangxinyue
yangxinyue Lv.2
2007年09月12日 17:29:05
只看楼主

GB50062《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中4.0.10条“高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护”。啥意思呀?什么叫单电源?无电源?

GB50062《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中4.0.10条“高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护”。啥意思呀?什么叫单电源?无电源?
免费打赏
hbwxgjp
2007年09月12日 23:46:38
2楼
就是指低压侧无后备电源,高压侧是单一回路的供电电源,无环网回路
回复
yangxinyue
2007年09月13日 11:34:52
3楼
太感谢了,一下子明白了不少。“低压侧无后备电源”又如何理解呢?
回复
zhangzhanbiao88
2012年07月04日 15:49:57
4楼
就是指低压侧无其他电源联结,只有高压侧有一个电源。
回复

相关推荐