塑壳断路器进出线方式能下进上出吗?
zhichaochen
2007年09月12日 17:20:20
来自于断路器
只看楼主

在做箱体中,经常遇到电缆下进线,上出线,而塑壳断路器一般是正装的,进线端在上,出线端在下,那能不能将塑壳断路器进出线方式能下进上出呢?将大侠们给我一个答复。

在做箱体中,经常遇到电缆下进线,上出线,而塑壳断路器一般是正装的,进线端在上,出线端在下,
那能不能将塑壳断路器进出线方式能下进上出呢?将大侠们给我一个答复。
qzg852
2007年09月14日 08:20:47
2楼
没问题,完全可以.
回复
zhangli513888
2007年09月14日 18:28:56
3楼
规范中是不允许的
回复
luckcat19760214
2007年09月14日 21:46:56
4楼
ABB和西门子的原则上可以,但要降容

施耐德的无所谓,怎么接都可以,不需要降容

但是要注意带有方向性保护功能时千万不要反接
回复
云飘飘
2007年09月15日 15:33:11
5楼
应该没有多大问题,就是配线区间距大一点,我以前做过。
回复
lzsir2000
2007年09月15日 16:16:45
6楼
我只知道ABB是可以的,降容使用。
至于其它的不太清楚,不晓得工作原理。最好能按照正常接法
回复
电气油子
2007年09月15日 20:46:53
7楼
回复
jsntzhj1976
2007年09月16日 11:06:32
8楼
看说明书,说明书会有较为详细的介绍
在我印象中CM1\和三菱的开关可以
回复
finaday
2007年09月19日 10:48:58
9楼
有的断路器可以,有的不行,断路器样本里都有说明,很详细的
回复
xhmred
2007年09月19日 11:09:31
10楼
具体问题具体分析,说实话,问题比较复杂。
回复
zhichaochen
2007年09月19日 15:23:31
11楼
万能断路器是可以的,
但塑壳开关的是不行的,可以将开关倒装
回复

相关推荐