部分梁的标高要升高500,那这部分的柱子的计算长度系数是要修改的吗?怎么修改?能不能举例具体数值说明~多谢各位高手!
部分梁的标高要升高500,那这部分的柱子的计算长度系数是要修改的吗?怎么修改?能不能举例具体数值说明~多谢各位高手!
2楼
柱子的计算长度系数不要修改
回复
3楼
tianzhu 发表于 2013-7-26 11:51 柱子的计算长度系数不要修改为什么啊。。
回复
4楼
tianzhu 发表于 2013-7-26 11:51 柱子的计算长度系数不要修改由于梁的升降标高,导致可能出现短柱,只验算短柱部分就可以吗?柱子还是按照上下两个标准层的层高配筋?
回复
5楼
柱子的计算长度=长度系数乘上下支撑点间距离。支撑形式没变,长度系数不用变。
回复
6楼
楼上说出了真相
回复
7楼
多谢楼主分享 好好学习
回复
8楼
tianzhu 发表于 2013-7-27 05:43 柱子的计算长度=长度系数乘上下支撑点间距离。支撑形式没变,长度系数不用变。梁可以理解为柱子的支撑吗?梁高变了,柱的长度不是也应该变了?望大神不吝赐教、、
回复
9楼
中国混凝土结构设计规范对这种情况是不变的,美国ACI规范是变的,它是取柱净高
回复
10楼
tianzhu 发表于 2013-7-30 20:00 中国混凝土结构设计规范对这种情况是不变的,美国ACI规范是变的,它是取柱净高原来如此 多谢您的解答~
回复
11楼
柱子长度系数XY向怎么是指平面的xy吗?
回复