请问屋面排烟风机与正压风机一般设计时不用帆布进行软连接是为什么?落地的排烟风机与落地的正压送风为什么不得安装减振装置?
请问屋面排烟风机与正压风机一般设计时不用帆布进行软连接是为什么?
落地的排烟风机与落地的正压送风为什么不得安装减振装置?
2楼
谁给你说呢?
回复
3楼
谁给你说的?以上都是必须配的,怎没到了你这里全变味了,除非是屋顶式排烟风机一般不用减震和软节,我真长见识!你可以回复我。
回复
4楼
火灾状态下,对噪声要求不比平时通风空调系统,法兰直接连接、不设减振装置的目的是为了增强系统可靠性
回复
5楼
这位兄弟的回复过于武断,楼主的问题是有根据的,只不过国标图集及一般书籍未有介绍,可以参见上海防排烟技术规程防排烟施工章节
回复
6楼
知道了,不好意识
回复
7楼
以前确实没注意这个问题,学到了,谢谢浆糊兄。
回复