2009年专业知识上午23题
psh_1213
psh_1213 Lv.2
2013年07月25日 11:01:56
只看楼主

请问大侠们,这题如何解答啊:23.一根1Kv标称界面240mm2聚氯乙烯四芯电缆直埋敷设的环境为:湿度大于4%但小于7%的沙土,环境温度30C,导体最高工作温度70C,问根据规范规定此电缆实际允许载流量为下列哪项数值?(A) 219A (B) 254A (C)270A (D)291A我算出来怎么是D啊。求解答

请问大侠们,这题如何解答啊:
23.一根1Kv标称界面240mm2聚氯乙烯四芯电缆直埋敷设的环境为:湿度大于4%但小于7%的沙土,环境温度30C,导体最高工作温度70C,问根据规范规定此电缆实际允许载流量为下列哪项数值?
(A) 219A (B) 254A (C)270A (D)291A
我算出来怎么是D啊。
求解答
免费打赏
langrsr
2013年07月25日 12:38:39
2楼
B?
没说明铜芯、铝芯,另外是否有钢铠?
校正系数应该是0.94*0.87
回复
psh_1213
2013年07月25日 16:56:27
4楼
langrsr 发表于 2013-7-25 12:38 B?没说明铜芯、铝芯,另外是否有钢铠?校正系数应该是0.94*0.870.94和0.87分别对应哪种情况下的校正系数啊?
回复
f3106983
2013年07月25日 20:34:50
5楼
标准答案是B,至于怎么算的我不知道,不过我背下答案了~~~
回复
blaine2154
2013年07月26日 11:31:11
6楼
环境温度系数和土壤热阻系数
查表就能找到
导体载流量按无铠装,1KV查表
回复
rucijiandanwh
2013年07月27日 09:05:10
7楼
题干里面“直埋”,这里面就隐含了铠装的意思了,因为直埋电缆要求必须是铠装的。310*0.94*0.87=253.5
回复
youyuge
2013年07月27日 12:59:26
8楼
写出来心声
回复

相关推荐

APP内打开