有数基220kV单导线按LGJ-300/40设计的铁塔,导线的安全系数为2.5,想将该塔用于新设计的220kV送电线路,采用的气象条件与本工程相同,本工程中导线采用单导线LGJ-400/50,地线不变,导线参数如下表: 型号 最大风压P4(N/m)
有数基220kV单导线按LGJ-300/40设计的铁塔,导线的安全系数为2.5,想将该塔用于新设计的220kV送电线路,采用的气象条件与本工程相同,本工程中导线采用单导线LGJ-400/50,地线不变,导线参数如下表:
型号
|
最大风压P4(N/m)
|
单位重量P1(N/m)
|
覆冰时总重P3(N/m)
|
破坏垃力(N)
|
LGJ-300/400
|
10.895
|
11.11
|
20.522
|
87609
|
LGJ-400/50
|
12.575
|
14.82
|
25.253
|
117230
|
提问:
本工程中若转角塔的水平档距不变,且最大风时 LGJ-400/50 导线与 LGJ-300/40 导线张力相同,按 LGJ-300/40 设计的 30 °转角塔用于 LGJ-400/50 导线时,指出下列说法中哪项正确,并说明理由。
A
最大允许角等于30° B 最大允许转角大于30°
C
最大允许转角小于30° D 按LGJ-300/40设计的30转角塔不能用于LGJ-400/50