PKPM中,填写的修正后的基本风压是什么?
shihuobushi1
2013年07月25日 10:52:00
只看楼主

如图,何为修正后的?如设计年限为50年,查荷载规范得到的基本风压,还需要怎么修正么?还是直接填入PKPM参数内?

如图,何为修正后的?
如设计年限为50年,查荷载规范得到的基本风压,还需要怎么修正么?还是直接填入PKPM参数内?
免费打赏
张叁疯
2017年04月19日 21:22:42
22楼
多层建筑直接是基本风压!!
高层建筑:按《高规》4.2.2对风荷载比较敏感的建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1陪采用。
条文说明那里有说,敏感建筑指高度超过60m的高层建筑!
回复
桭娷莘霖
2017年07月13日 16:27:26
23楼
作为菜鸟可以理解为:
在pkpm 3.1 2010版 中修正后的基本风压直接用规范中100 年的数值就可以了吗?
回复
桭娷莘霖
2017年07月13日 16:31:03
24楼
在pkpm 3.1 2010版 中修正后的基本风压直接用规范中100 年的数值就可以了吗?
回复
ehco
2017年08月30日 15:47:17
25楼
10楼的解释比较合理!
回复
jieweiaima
2017年11月24日 17:25:36
26楼
按18楼的才是正解。
回复
ahil
2021年12月16日 13:18:18
27楼

修正后的基本风压

修正后的基本风压用于计算荷载规范公式(8.1.1-1)的风压值w0,一般按照荷载规范给出的50年一遇的风压采用,对于部分风荷载敏感建筑,应考虑地点和环境的影响进行修正:如沿海地区和强风地带等。又如《门刚规程》中规定,基本风压按现行国家标准《荷载规范》的规定值乘以1.05采用。用户应自行依据相关规范、规程对基本风压进行修正,程序以用户填入的修正后的风压值进行风荷载计算,不再另行修正。