如图,何为修正后的?如设计年限为50年,查荷载规范得到的基本风压,还需要怎么修正么?还是直接填入PKPM参数内?
如图,何为修正后的?
如设计年限为50年,查荷载规范得到的基本风压,还需要怎么修正么?还是直接填入PKPM参数内?
12楼
xm123123xm 发表于 2015-11-17 15:34 高层建筑:按《高规》4.2.2对风荷载比较敏感的建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1陪采用。我也是这么想的,赞一个
回复
13楼
干屌丝 发表于 2016-1-21 13:32 此处回答是正解赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
回复
14楼
都是怎么回事!!!10楼的才是正解。。。对于那个建筑高度超过60米的,1.1是承载力设计时风荷载效应放大系数,不是修正的基本风压里的修正系数!!!!!
回复
15楼
修正后的基本风压,在《建筑结构荷载规范》附录E可以查到某地的数值,不知道楼主是不是要这个值
回复
16楼
学习一下,谢谢分享
回复
17楼
学习一下,谢谢分享
回复
18楼
前面的人说的都是当高度大于60米时候承载力放大系数是1.1,楼主问的是修正后的基本风压,当普通平坦场地建筑的时候,这个数值直接按照查表所取,当是山地建筑或者海边的建筑时候需要进行风压高度系数修正,按照荷载规范计算后,把这个系数乘以查表的基本风压,就是修正后的基本风压,注意只有山地海边等需要修正的才会算这个修正系数
回复
19楼
多层建筑直接是基本风压!!
高层建筑:按《高规》4.2.2对风荷载比较敏感的建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1陪采用。
条文说明那里有说,敏感建筑指高度超过60m的高层建筑!
回复
20楼
18楼正解。以前我也以为超过60米直接乘以1.1,后来单位审图的师傅(一级注册结构师)查看我的计算书指出是错的,现在设计要求严,基本风压是强条,一条强条被审图机构查出来单位是要罚10万。不懂得别误导人
回复
21楼
基本风压按实际查表,1.1的放大系数在satwe里面有专门的地方输入,默认是1
回复