小弟目前在做一个桩基的地下室,以往的地下室在计算基础时,我都是不计底板荷载,也不计算水浮力,取这样的荷载作基础计算,但是目前这个地下室所在地方地下水位在底板面以下,有的同事说底板荷载也不计算,因为有地基反力,我有点迷惑,特来请教各位,在这种情况下,底板荷载要不要考虑在内阿?

小弟目前在做一个桩基的地下室,以往的地下室在计算基础时,我都是不计底板荷载,也不计算水浮力,取这样的荷载作基础计算,但是目前这个地下室所在地方地下水位在底板面以下,有的同事说底板荷载也不计算,因为有地基反力,我有点迷惑,特来请教各位,在这种情况下,底板荷载要不要考虑在内阿?
免费打赏
gfggf
2008年04月03日 08:17:15
2楼
可以不算,底板自重由土压力抵消
回复
xingzm_nora
2008年04月03日 12:25:46
3楼
我觉得应该计算,底板和桩共同受力时反力难以准确估计。常规桩基虽底板常承受一定土反力,但也常出现底板下脱空的情况。
回复
roy_sz
2009年01月13日 11:30:59
4楼
厚底板的摩擦桩不考虑、端承桩要考虑