强电井通长接地线能否固定在井道内镀锌桥架上?
若小楠
若小楠 Lv.6
2013年07月25日 07:47:40
只看楼主

本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-7-28 09:57 编辑 在我们工地,我发现强电井通长接地线从一层到顶层都固定在井道内镀锌桥架侧面上,这样电工省去了在井道壁上打膨胀螺栓的工夫,问电工,他说他以前的工地也这样做的,没问题。。大家讨论讨论这样做是否合理?我个人觉得最简单的不合理的理由是: 如果这么做合理,那么设计院直接设计成他那样的不是更好?还省时省力。但是,有没有什么理论可以推翻这种做法?或者这种做法有没有合理之处?

本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-7-28 09:57 编辑

在我们工地,我发现强电井通长接地线从一层到顶层都固定在井道内镀锌桥架侧面上,这样电工省去了在井道壁上打膨胀螺栓的工夫,问电工,他说他以前的工地也这样做的,没问题。。大家讨论讨论这样做是否合理?我个人觉得最简单的不合理的理由是: 如果这么做合理,那么设计院直接设计成他那样的不是更好? 还省时省力。
但是,有没有什么理论可以推翻这种做法?或者这种做法有没有合理之处?


QQ截图20130725074306.png


IMG_1559_副本.jpg


IMG_1562_副本.jpg

donglish0916
2013年07月27日 15:43:01
2楼
一般应该独立敷设,单独固定
回复
云飘飘
2013年07月28日 07:27:17
3楼
我们这都是单独固定的。
回复
若小楠
2013年07月28日 09:57:59
4楼
云飘飘 发表于 2013-7-28 07:27 我们这都是单独固定的。我这现场的做法行不行?
回复
若小楠
2013年07月28日 09:58:22
5楼
donglish0916 发表于 2013-7-27 15:43 一般应该独立敷设,单独固定我现场这样做行不行?
回复
donglish0916
2013年07月28日 10:07:00
6楼
qianweinan1989 发表于 2013-7-28 09:58 我现场这样做行不行?现场施工时这样做事为了省事,当然功能是可以达到,但从施工工艺上来说不甚妥当
回复
云飘飘
2013年07月28日 10:23:26
7楼
固定在桥架支架上应该可以。
回复
若小楠
2013年07月28日 15:34:27
8楼
云飘飘 发表于 2013-7-28 10:23 固定在桥架支架上应该可以。恭喜你中奖了,但是理由呢?
回复
若小楠
2013年07月28日 15:35:15
9楼
donglish0916 发表于 2013-7-28 10:07 现场施工时这样做事为了省事,当然功能是可以达到,但从施工工艺上来说不甚妥当不知道上海的验收能过不?呵呵,他说以前上海一个项目也这么做的。
回复
若小楠
2013年07月28日 15:36:04
10楼
donglish0916 发表于 2013-7-28 10:07 现场施工时这样做事为了省事,当然功能是可以达到,但从施工工艺上来说不甚妥当弱电桥架上,我们电工也这样做的,不知妥当不?
回复
donglish0916
2013年07月28日 20:23:19
11楼
qianweinan1989 发表于 2013-7-28 15:36 弱电桥架上,我们电工也这样做的,不知妥当不?一般验收都可以通过的