请教,排烟风机风量什么算
luomengliang
2007年09月12日 14:40:42
来自于通风排烟
只看楼主

比如一栋十五层的办公楼,电梯前室做机械排烟,消防要求火灾时开启着火层及相邻上下层的排烟口,那么风机的风量是按三层的电梯前室面积来考虑,还是按十五层的电梯前室面积来考虑呢? 先谢谢大家了

比如一栋十五层的办公楼,电梯前室做机械排烟,消防要求火灾时开启着火层及相邻上下层的排烟口,那么风机的风量是按三层的电梯前室面积来考虑,还是按十五层的电梯前室面积来考虑呢?

先谢谢大家了
免费打赏
blackeye
2007年09月12日 18:21:39
2楼
我不知道楼主是自己想出来“前室机械排烟”这个做法,还是什么人告诉你的。您最好读一下高规:前室只有加压送风、自然排烟两种做法。
回复
toplhc
2007年09月13日 16:35:38
3楼
楼主要先搞清楚这样几个问题:

1、什么是防烟,什么是排烟?

2、哪些场所要排烟?哪些场所要防烟?

防烟楼梯间前室、消防(消防两个字很重要,不等同于一般电梯)电梯间前室、合用前室、避难层要设防烟(自然排烟或者机械加压送风)

这些问题在《高层民用建筑设计防火规范》第八章和《建筑设计防火规范》第九章都有详细说明,如果手头上没有,建议买两本,随身带,有空就翻,在此基础上做一两个工程就好些了
回复
wybhome2004
2007年09月29日 23:53:24
4楼
消防电梯前室应该防烟,风量也不是按面积计算,应该按打开两个门的风速和高规中表选大值
回复

相关推荐

APP内打开