剪力墙内预埋线盒,不截断钢筋时是否需要布置加强钢筋?见图

剪力墙内预埋线盒,不截断钢筋时是否需要布置加强钢筋?
见图

DSC03251.JPG

免费打赏
dhshop
2013年07月24日 10:54:57
2楼
这个当然需要了
回复
sxxyrh_zhl
2013年07月25日 10:40:22
3楼
不截断钢筋你的盒子就没法安装,截断了肯定要加强
回复
weide008
2013年07月25日 11:24:33
4楼
sxxyrh_zhl 发表于 2013-7-25 10:40 不截断钢筋你的盒子就没法安装,截断了肯定要加强钢筋都断了 。应该加强。
回复
敬于才华
2013年07月25日 16:52:39
5楼
这个肯定是需要的,详见11G101图集。
回复
luhuajags
2013年07月25日 17:42:58
6楼
楼主的问题是“剪力墙内预埋线盒,不截断钢筋时是否需要布置加强钢筋?”。真心不知道,不截断钢筋的话,这么大的线盒怎么安装?安装了又怎么使用?所以,“不截断钢筋时”不存在,必须截断钢筋,从而必须布置加强筋。
回复
古今
2013年07月25日 19:35:53
7楼
建议按门窗洞口设置暗梁及暗柱。11G101-1图集中有大样。
回复
chenkexu199472
2013年07月25日 23:34:11
8楼
肯定要加强啊
回复
qk251314
2013年07月25日 23:53:48
9楼
小线盒都要加,别说这么大的了:L
回复
我本平凡
2013年07月26日 08:31:57
10楼
不截断钢筋你怎么安装线盒,就是钢筋延长绕过去,也是需要加强的。
回复
zxg224
2013年07月26日 19:30:10
11楼
钢筋肯定要截断的,线盒洞口的加强构造建议按照剪力墙洞口的补强构造去做 详见11G101-1 P78