防火卷帘设置控制按钮
sea2008
sea2008 Lv.5
2004年11月16日 14:59:26
来自于防雷减灾
只看楼主

在防火卷帘两边设置按钮是指在同侧的两边还是在异侧呢?我们以前做是在防火卷帘的两侧(不是同边)各设置一个按钮,但刚刚我看了96SX501消防报警及消防控制,好像做法不同啊,看不懂

在防火卷帘两边设置按钮是指在同侧的两边还是在异侧呢?
我们以前做是在防火卷帘的两侧(不是同边)各设置一个按钮,但刚刚我看了96SX501消防报警及消防控制,好像做法不同啊,看不懂
免费打赏
sjm1972
2004年11月17日 08:51:06
2楼
异侧
回复
whfe_wjm
2004年11月17日 11:19:00
3楼
当然是进门和出门侧
回复
bear000
2004年11月18日 11:46:59
4楼
可是96SX501-39明明说是放在同一侧,如何解释?
难道图集错了?
我晕!
回复
xiangtao8888
2004年11月19日 09:22:24
5楼
消防联动控制系统设计
  随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控 制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些粗浅的见解。

回复
xiangtao8888
2004年11月19日 09:22:42
6楼
一、 消水防泵

(一) 消火栓用消防水泵

1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:“临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。”由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能 。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》)第24。6。2。1条规定:“消火栓按钮控制回路应采用50V以下的安全电压。另外,需注意消火栓按钮应具备两对触点,一 对用于动作后向消防控制室发送消火栓工作信号,另一对用于直接起动消防水泵。

回复
xiangtao8888
2004年11月19日 09:22:53
7楼
2、 在消防控制室用手动按钮起动消防水泵。《水灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88(以下简称《火规》)及《民规》都规定消防控制 室内应有“控制消防水泵的起、停”功能,即在消防控制室装设消防水泵的手动起、停按钮?(见《民规》条文解释)。当带有地址编码的消火栓按钮破碎后,消防控制室可显示出消火栓按钮的报警部位,值班人员确认后,利用手动控制按钮起动消防水泵。
3、 采用带有地址编码的消火栓按钮,当其破碎后,可通过编程令设在消防水泵控制箱处的控制模块动作,联动消防水泵起动。 由此可见,前两种起泵方式都是国标要求的。第三种起泵方式可根据工程重要程度,酌情考虑是否采用。

回复
xiangtao8888
2004年11月19日 09:23:05
8楼
2004年11月19日 09:23:19
9楼
(二) 自动喷水灭火系统消防水泵

  《民规第24。6。22条规定“自动喷水来火系统中设置的水流指示器,不应作自动起动消防水泵的控制装置,报警阀压力开关、水位控制开关和气压罐起动。”另外,根据规范要求,应有消防控制室装设消防水泵的应急起、停按钮。


回复
xiangtao8888
2004年11月19日 09:23:30
10楼
二、 电动防火卷帘

  《火规》第4。2。6条规定“火灾确认后,关闭有关部位的防火卷帘。”在系统设计上,“用组探测器或两种不同类别的火灾探测器同时报擎后的与门信号作为火灾的确认”(见条文解释)。由此可见,按《火规》要求若两个或以上感烟探测同时报警后,卷帘即可降底, 这样不得于火灾初期人员的疏散,显然卷帘关闭得过早。若两种不类别的探测器,如:一个烟一个温同时报警后,再让卷帘降低,那么,在火灾初期,将有大量烟雾通过卷帘,显然卷帘关闭得又过晚。笔者记伙,应根据防火卷帘设置的场所及用途的不同合理选择其控制方式:

回复
xiangtao8888
2004年11月19日 09:23:45
11楼
(一)对设置在疏散通道上的防火卷帘

  火灾发生后,人员需通过疏散通道进行疏散,由于在火灾紧急情况下,人们往往会惊慌失措,若由于卷帘关闭使疏散路线被堵,会 增加人们的惊慌程度,导致意想不到的作伤亡,极不利于安全疏散。所以,应尽量避免在疏散通道上设置卷帘。如遇此类情况,可对建筑专业提出建议,使疏菜通道上防火卷帘改由防火门代替。如必需在疏散通道上设置防火卷帘,则应满足《高规》第5。4。5条规定:“设在疏散通道上防火卷帘应在卷帘两则设置启闭装置,并具应有自动、手动和机械控制的功能。”在联动设计上可按《民规》第24。6。3条要求采取 两次控制下落方式,即在卷帘两则设专用的感烟及感温两种探测器,第一次由感烟探测器控制下落距地1。5米处停止,用以防止烟雾扩散至另一防火分区,第二次由感温探测器控制下落到底,以防止火灾蔓延。

回复

相关推荐