我画了一个施工图,是培训学校和幼儿园两家贴建,消防报审也是单独分开的,今天提了一条要做火灾总动报警,两家单层面积976.加地下室面积4880.“老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;”规范这条不知算不算占上,亲们解救。
我画了一个施工图,是培训学校和幼儿园两家贴建,消防报审也是单独分开的,今天提了一条要做火灾总动报警,两家单层面积976.加地下室面积4880.“老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;”规范这条不知算不算占上,亲们解救。
2楼
貌似"任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、"这只是针对旅馆建筑,其他都是分开表示的,所以还是要做。。。。。个人理解
回复
3楼
像这类的建筑 ,学校和幼儿园 ,都属于人员密集地区,对安全要求高 ,最好做消防 。。。
回复
4楼
一般就是针对你说的这条规范有两种理解,要么就是任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的幼儿园才设,要么就是只要是幼儿园就要设。
你这个那两个观点都符合,必须设火灾报警了。
回复
5楼
民规有13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统:
1 高层建筑:
1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;
2)建筑高度超过24m的其他高层民用建筑,以及与其相连的建筑高度不超过24m的裙房。
2 多层及单层建筑:
1)9层及9层以下的设有空气调节系统,建筑装修标准高的住宅;
2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑;
3)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、影剧院等公共建筑;
4)设有机械排烟的公共建筑;
5)除敞开式汽车库以外的I类汽车库,高层汽车库、机械式立体汽车库、复式汽车库,采用升降梯作汽车疏散口的汽车库。
3 地下民用建筑:
1)铁道、车站、汽车库(I、Ⅱ类);
2)影剧院、礼堂;
3)商场、医院、旅馆、展览厅、歌舞娱乐、放映游艺场所;
4)重要的实验室、图书库、资料库、档案库。
所一应该做
回复
6楼
应该做,幼儿园算“儿童活动场所”!
回复
7楼
我一般都做~
回复
8楼
幼儿园面积大于3000,是一定要做的。
针对你这种情况,是分开的建筑,你可以问消防,让他们提出依据。
另外,你地下室,是干嘛用的?是不是属于这条“ 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店”
回复
9楼
a337861901 发表于 2013-9-3 13:51 民规有13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统:1 高层建筑:1)有消防联动控制要求的一、二类高层 …这里面貌似没有要求,个人以为从“民龟”看不用做,从“低龟”看要做。
回复
10楼
看建规,大于3000的应该做了。小孩和老人的场所比较严格吧
回复
11楼
正在做幼儿园,学习一下
回复