关于地库顶板消防车荷载折减的问题
qq490274041
2013年07月23日 19:17:25
只看楼主

荷载规范5.1.2第1项第3分项中,计算双向板楼盖的梁折减系数可取0.8。想问下,如果消防车荷载根据表5.1.1取了20。在计算梁配筋时,(考虑双向板)。我们建模输消防车荷载是不是20*0.8*(考虑覆土的折减系数)。感觉是不是太小了。。。

荷载规范5.1.2第1项第3分项中,计算双向板楼盖的梁折减系数可取0.8。
想问下,如果消防车荷载根据表5.1.1取了20。
在计算梁配筋时,(考虑双向板)。
我们建模输消防车荷载是不是20*0.8*(考虑覆土的折减系数)。感觉是不是太小了。。。



免费打赏
小山哥哥
2013年07月24日 14:40:49
2楼
是你心里感觉小,你可以按局部荷载加上去,算一算心里就踏实了。
回复
qq490274041
2013年07月25日 09:21:31
3楼
mydarling17 发表于 2013-7-24 14:40 是你心里感觉小,你可以按局部荷载加上去,算一算心里就踏实了。恩,确实是这样。。。
回复
雨季
2013年08月01日 16:11:39
4楼
对的,梁柱都是在覆土的折减基础上*0.8
回复
雨季
2013年08月01日 16:12:11
5楼
对的,梁柱都是在覆土的折减基础上*0.8
回复
雨季
2013年08月01日 16:16:46
6楼
对的,梁柱都是在覆土的折减基础上*0.8
回复
南方小邪
2013年08月01日 18:03:27
7楼
我上次那这条规范给我们总共,他说不执行,没有折减,不知道为啥,说是习惯做法。
回复
liat2010
2014年02月19日 09:09:23
8楼
学习一下!!!!!!
回复
结构狂徒张三
2023年09月11日 16:12:03
9楼

10年前的问题了,现在新的软件可以自定义工况计算消防车荷载在墙柱梁的自定义参数折减,按照规范计算梁柱配筋,手动输入0.8*板面荷载也是可以的,即为人工折减