想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
2楼
我试验的时候都是在屋顶试验栓放的水
因为这里是“最不利点”....
回复
3楼
应该按照最高层消火栓来计算。
回复
4楼
在屋顶试验栓放的水
因为这里是“最不利点”....
回复
5楼
搞不清楚,我看到规范说到按照最高层来计算,那屋顶试火栓的意义在哪里?
回复
6楼
放水试验,自己扑救本建筑的火灾,另还有扑救相邻失火建筑的作用
回复
7楼
这个关系到水泵扬程计算问题,不知道到底是算到屋顶试水栓还是最不利层消火栓?
回复