水源热泵,井水直接进系统的讨论。 现在有很多水源热泵项目,业主要求夏季可以井水直接进系统,就不用开主机制冷。大家就这样的模式谈谈自己的意见,这样的项目对潜水泵的流量扬程,和系统水的循环有什么要求?

水源热泵,井水直接进系统的讨论。
现在有很多水源热泵项目,业主要求夏季可以井水直接进系统,就不用开主机制冷。
大家就这样的模式谈谈自己的意见,这样的项目对潜水泵的流量扬程,和系统水的循环有什么要求?
免费打赏
0空间0
2013年07月23日 14:09:09
2楼
对于水质的处理应该引起重视,还是建议采用间接换热系统。
回复
宝贝佳林
2013年07月25日 08:16:15
3楼
zj-nuantong 发表于 2013-7-23 14:09 对于水质的处理应该引起重视,还是建议采用间接换热系统。如果水质好的情况下可以直接,进入机组的换热器的,直接交换热I效率高。降低运行费用。
回复
suncher01
2013年07月25日 10:15:51
4楼
试试就知道了
不过代价有点大,风盘都需要重新清洗,下弯处细沙沉积
不一定会很严重,但相信怎么也会有一些

很不看好这种思路

wx_1608379549752:水井的水比需经过两个旋流除沙器才能直接进系统还要比需经过电子水处理仪再进水系统,我这样已经6年了,风盘也没有堵过,只是风盘要用202以上的增加制冷量,非常节能,夏天10个风机全开,冬天用机组制热风机只要开6个就行了,就能达到18度以上。

回复
ziwei_feixiang
2013年07月25日 10:49:23
5楼
1、业主这样考虑,我们应该感谢他们,因为他们给我们设计提出了更多更广泛的想法。这也是我们设计人员所欠缺的东西,前几天我们老大跟我们讲,以后不要让业主牵着鼻子走,不要让业主推荐我们用这个新技术行不行,我们要主动了解新技术,给业主推荐。
2、针对这个井水直供的问题,我也遇到过,不过被我无情的给否决了,其原因第一是我没做过没把握,第二是觉得有点不靠谱,就像格力吹嘘的一晚一度电一样不靠谱。(无诋毁格力之意,个人感觉而已)
3、冷水直供与否,应按照投资、运行维护费用、及后期设备是否会造成频繁更换造成的装修方面的各种费用综合考虑。
4、个人觉得,阻碍我们用冷水直供这种系统,无非有以下几个理由,第一,地下水水质问题,第二,潜水泵匹配问题,制冷机运行工况跟井水直供工况的匹配问题,第三,切换控制反馈系统,什么时候由井水直供切换至制冷机,这可能导致空调系统中井水跟空调系统中软水的共存的问题,
5、本人水平有限,其他问题还没有想到,欢迎各位专家学者指正补充。
回复
zgzsd1988
2013年07月28日 21:19:34
6楼
如果这样做,水源热泵就真的变成“水空调”了
回复
你的新昵称
2013年07月31日 16:57:58
7楼
我曾经在做地源热泵地埋管的时候就考虑过这个问题 直接进机组热交换在节能方面有很大的优势 同时可以简化系统 但是考虑到:1、水质的污染与防护;2、井水的温度与7度有差异,所有设备均不在正常情况运行;3、换热效果不加等等原因就无法深究下去 也许有一天会实现!
回复
不够认真
2013年07月31日 17:01:02
8楼
ziwei_feixiang 发表于 2013-7-25 10:49 1、业主这样考虑,我们应该感谢他们,因为他们给我们设计提出了更多更广泛的想法。这也是我们设计人员所欠缺 …啥啥啥?谁吹嘘一晚一度电 美的吧 格力哪有吹嘘
回复
余古月
2013年08月01日 11:13:35
9楼

2、不采用板换,供水水温15℃,可以承担房间冷负荷,但地下水质一般是无法满足空调水质要求的,直接供入末端,长时间,系统结垢、腐蚀严重;增加板换,供水水温15℃,考虑2℃传热温差,供水温度17℃,其送风温度基本在20℃,与设计温度相差很大,房间的制冷能力无法满足要求。
回复
余古月
2013年08月01日 11:27:15
10楼
1、房间湿度会比较高,地下水源人泵的井水出水设计温度一般都高于15℃(这和土囊的表面平均温度有关,部分城市可能比较低,上海这一带一般取18℃),对于这样的温度,房间基本无法出湿
回复
maozhiweng
2013年08月01日 13:14:04
11楼
一水质的问题
二水泵扬程的问题
三水量的问题材
只想到这三点,如果这三点能解决还是可行的,重要的是水质