请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?
请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?
另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?
2楼
主断路器采用的漏电,控制回路用电时,误动作为漏电,将控制回路引自漏电断路器前或之后就好了,而此图L线接入断路器之后,N线引自断路器之前,会误动作
回复
3楼
支持2楼;
还有一个原因是:“直接用改锥把接触器推上去“吸合”了”,SAC1开关在自动档。
回复
4楼
二次回路的事啊
回复
5楼
ocean7758991 发表于 2013-7-22 16:51 主断路器采用的漏电,控制回路用电时,误动作为漏电,将控制回路引自漏电断路器前或之后就好了,而此图L线接 …同意你说的第一个问题的回复,也从网上找了些类似,多数原因都是控制回路电源引线错误。可就是没搞懂第二个问题,转换开关确实在手动位置,我用万用表欧姆档测过,而且按停止按钮是可以关停水泵的。
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-7-22 16:57 支持2楼;还有一个原因是:“直接用改锥把接触器推上去“吸合”了”,SAC1开关在自动档。转换开关确实在手动位置,我用万用表欧姆档测过,而且按停止按钮是可以关停水泵的。这让我百思不得其解
回复
7楼
a9804 发表于 2013-7-22 17:00 二次回路的事啊帮忙分析一下第二个问题,启动按钮不好使,停止按钮可以正常使用,为啥
回复
8楼
控制图是由问题的:
1. 转换开关1、3本身不是连通的,“手动”位置无电源;
2. "自控信号"是有源还是无源,怎么会放到那个位置?
3. 至于断路器跳闸,从你描述中无法判断,我想是否与上面的“自控信号”有关
回复
9楼
受2楼启发,发现是漏电断路器,控制回路N线在断路器前,控制回路电流超过漏电电流是要动作了
回复
10楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-22 17:11 控制图是由问题的:1. 转换开关1、3本身不是连通的,“手动”位置无电源;2. “自控信号”是有源还是无源 …多谢回复1、可能是我画图表示的不专业,实际打在手动时,1、4是联通的,打在自动时2、3是联通的,这个用欧姆表测过,可以放心;2、这个潜水泵是给别墅的地源热泵机组用的,自控信号引自机组上对应的起泵信号;3、一按启动按钮就跳闸,当时一着急用改锥把接触器推上去了,水泵竟然转!然后用停止按钮可以关水泵。但是再按启动按钮就又跳闸了{:1_105:}
回复
11楼
跳闸的原因还是漏电保护,你把控制回路N线调到断路器下口就行了。
至于那个“自控信号”,应该放到自控回路里,应该有1起泵信号(常开)、1停泵信号(常闭),接法跟跟SF1、SS1一样,也要并一个KM1常开的辅助触点
回复