干了7年设计,一到现场还傻眼的问题
xinguoxin
xinguoxin Lv.3
2013年07月22日 16:14:46
只看楼主

请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?

请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?

另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?

11.jpg

免费打赏
老灰兔子
2013年07月22日 21:11:55
12楼
请问你是使用了4P的漏电保护断路器吗?
回复
老灰兔子
2013年07月22日 21:14:17
13楼
如果是的话,再请问你的接触器是多大的?
回复
ocean7758991
2013年07月22日 22:08:30
14楼
现在问题解决了吗?按上面大家提示的各种做法试试,看看哪个正确,不对大家再想法啊,实践是检验真理的唯一标准啊,呵呵
回复
xcfangxing
2013年07月23日 09:15:47
15楼
控制回路N线取错地方了!取断路器下端就可以了。
你确定你是做了7年设计?
回复
xinguoxin
2013年07月23日 16:28:44
16楼
xcfangxing 发表于 2013-7-23 09:15 控制回路N线取错地方了!取断路器下端就可以了。你确定你是做了7年设计?其实第一个问题我想到了,想跟大家交流的是为什么人为把接触器吸合后水泵却能正常工作?就事论事吧
回复
xinguoxin
2013年07月23日 16:30:39
17楼
ocean7758991 发表于 2013-7-22 22:08 现在问题解决了吗?按上面大家提示的各种做法试试,看看哪个正确,不对大家再想法啊,实践是检验真理的唯一 …现场要到周末再去,希望改下N线就OK
回复
xinguoxin
2013年07月23日 16:31:37
18楼
老灰兔子 发表于 2013-7-22 21:14 如果是的话,再请问你的接触器是多大的?RCD是3P+N的,接触器是220V的
回复
开心老爸
2013年07月23日 16:41:49
19楼
1.你不是单相水泵
2.N线接在开关之上,如果断路器带剩余电流,肯定跳闸
回复
寒塘渡鹤影
2013年07月23日 17:23:11
20楼
xinguoxin 发表于 2013-7-23 16:28 其实第一个问题我想到了,想跟大家交流的是为什么人为把接触器吸合后水泵却能正常工作?就事论事吧人为合接触器,手动那路常开KM1触点闭合,电路导通,KM1线圈带电,线路自锁KM1线圈一直带电直到手动分闸
回复
老灰兔子
2013年07月23日 21:06:10
21楼
xinguoxin 发表于 2013-7-23 16:31 RCD是3P+N的,接触器是220V的接触器220V我知道,我问的是接触器的容量(也可以是型号)是多大的?
回复

相关推荐

APP内打开