漏电开关经常动作
lyn6359
lyn6359 Lv.8
2013年07月22日 14:39:06
来自于照明工程
只看楼主

家里的漏电保护三五天就要动作一次,按下后又可正常使用,请教一下,这是什么原因,正常吗?是不是要重新布线啊?

家里的漏电保护三五天就要动作一次,按下后又可正常使用,请教一下,这是什么原因,正常吗?是不是要重新布线啊?
免费打赏
hexuefang815353879
2013年09月11日 17:33:13
12楼
分路检查,先关掉一路用几天,如果没事就又关另一路,就这样用排除法试试。
回复
暗蓝天空
2013年09月13日 17:26:59
13楼
这个只有到现场才好判断哦!漏电过载都有可能。
回复
qiqikakaka
2013年09月15日 10:25:17
14楼
来学习了 ,好贴
回复
udsniper
2013年09月21日 12:11:08
15楼
不告诉你测是否漏电要用500V绝缘摇表
回复
ss95389310
2013年09月27日 10:31:54
16楼
到底是什么部位漏电,很难查吧。
回复
黑白
2013年09月27日 18:17:27
17楼
你这个不是一合闸漏电开关就跳,而是时间不一定,所以属于零线漏电,要检查的话应该用兆欧表来测,当然,如果你把所有的用电设备都从插座上拔掉,还会跳的话,那问题就是出在线路上。方法就是就只能是断开主零线,断开各分开关一路一路的查,看是不是对地绝缘,不是的话,恭喜你找着问题线路了,再看该线路带着哪些电器,看电器有没有问题,如果电器没问题的话,那就是该路线的问题,换线吧。
回复
逸風
2013年09月29日 15:00:07
18楼
来看。。。。。。。。。。。。。
回复
开心老爸
2013年09月30日 09:17:24
19楼
漏电查起来最麻烦
回复
lsc19590714
2013年10月02日 08:34:40
20楼
如果确认是漏电开关动作,可能有两种原因造成的。1、暗敷线路绝缘不好,负荷电流较大时,对地。2、部分用电设备绝缘质量不好,偶尔有外壳带电现象存在。
回复
einejgoeng
2013年10月07日 16:05:33
21楼
学习了,谢谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开