关于砌规3.2.1-1的公式的疑惑,希望路过的高人指点一二!
biebct
biebct Lv.10
2013年07月22日 12:18:37
只看楼主

关于砌规3.2.1-1的公式俺有些疑问,希望路过的高手不吝赐教。这个公式怎么考虑3.2.3中的调整系数γa ?小于未灌孔砌体抗压强度设计值的2倍中是否考虑调整系数γa ?fg=f+0.6afc<2f。等号右边的f是否考虑调整系数γa ?还是等号右边来一个大括号,乘以调整系数γa ?fg=γa(γa *f+0.6afc)<2f*

关于砌规3.2.1-1的公式俺有些疑问,
希望路过的高手不吝赐教。
这个公式怎么考虑3.2.3中的调整系数 γ a
小于未灌孔砌体抗压强度设计值的2倍
中是否考虑调整系数 γ a
f g =f+0.6af c <2f。等号右边的f是否考虑调整系数 γ a
还是等号右边来一个大括号,乘以调整系数 γ a
f g a a *f+0.6af c )<2f* γ a 还是使用下式
f g a ( f+0.6af c )<2f
希望走过路过么与错过的高人指点一下!

QQ截图20130722120606.png

免费打赏
bjf329649511
2013年07月22日 13:42:05
2楼
比较的时候不考虑调整系数,比较完了取值后,再乘以调整系数
回复
raulxutuo
2013年07月22日 14:30:59
3楼
我记得是fg=γa *f+0.6afc<2f*γa :)
回复
结构湿了
2013年07月22日 14:57:33
4楼
这个朱老总微博答复过,仅对f进行调整
回复
yfz_2004new
2013年07月22日 18:10:21
5楼
ra仅对f进行调整,目前比较权威的解释是这样,这属于规范争议内容。
回复
mcgradywjx
2013年07月27日 22:16:41
6楼
我比较赞成2楼的看法,虽然没有确定的根据,但我从这几年真题看到,基本上是依照2楼的公式来算的,即仅对式子左右两侧f进行修正。
回复