GCS能装几个额定电流630A的塑壳或框架断路器?能装几只额定电流400A的塑壳?几个225的?它们分别用几模?(一模160mm)求助啊,这个问题困扰我很久了

GCS能装几个额定电流630A的塑壳或框架断路器?
能装几只额定电流400A的塑壳?几个225的?
它们分别用几模?(一模160mm)
求助啊,这个问题困扰我很久了
免费打赏
wblwz6324648
2013年07月22日 16:09:31
2楼
以常用塑壳断路器而言,63A抽屉模数为1/2或1/4,100A(125A)、160A、225A(250A)为1模数或1.5模数,315A、400A为2模数或3模数,当抽屉安排比较吃紧时亦可为1.5模数(考虑开关发热不推荐),500A、630A为2模数或3模数,当630A做成抽屉有困难时可改为固定插拔式安装。
GCS、MNS有经济型与标准型之分;GCK、GCS、MNS还可做成固定分隔式。
回复
engineershao
2013年07月23日 15:58:30
3楼
630的,3模。400的,2模。225的,1.5模。GCS共11模,你自己算算。注意垂直母线额定电流1000A。
回复
sakuraji
2013年07月25日 09:42:38
4楼
engineershao 发表于 2013-7-23 15:58 630的,3模。400的,2模。225的,1.5模。GCS共11模,你自己算算。注意垂直母线额定电流1000A。什么叫 垂直母线额定电流1000A???