在城市污水厂中,有部分厂在生化池安装在线氧化还原电位差计,不知道这个东西在实际运行中主要起什么作用呢?该一起通常在什么工艺上需要安装?还望各位大虾赐教!

在城市污水厂中,有部分厂在生化池安装在线氧化还原电位差计,不知道这个东西在实际运行中主要起什么作用呢?该一起通常在什么工艺上需要安装?
还望各位大虾赐教!
免费打赏
z_d_p@co163
2007年09月13日 00:41:09
2楼
是测氧化还原电位的仪表。
DO仪对于DO值很低的情况误差较大;同时也不能反映出硝酸盐等氧化性物质的情况,故有局限性。
以A2/O为例,厌氧段除磷,需要有很低的DO及硝酸盐浓度,控制严格时ORP可达到-400mV;缺氧段脱氮,DO不能太高,ORP可达到-200mV。[应该没搞错吧]从规范上看,分别相当于DO值的0.2和0.5mg/L……
回复
anshow
2007年09月13日 09:59:18
3楼
多谢楼上的解答,不知道哪里有相关的资料可查,根据您所说,应用氧化还原电位计在厌氧或缺氧条件下可较准确地反映出水中的DO值,而这时所测得的电位差是否可理解为反硝化反应过程的电子得失情况呢,进而可判断脱氮效果?还是只能较精确地表示水中的DO值?另外,你所说的规范是指什么规范?
回复
z_d_p@co163
2007年09月17日 11:32:36
4楼
当然不完全是DO的概念,而是间接反映了水中O2、NOX-N之类的氧化性物质的浓度。对于厌氧段,O2和NOX-N对磷的释放会有影响;对于缺氧段,O2浓度过高会对NOX-N的还原有影响……

至于厌氧段和缺氧段DO的控制,《室外排水设计规范 GB50014-2006》……
回复
anshow
2007年09月24日 15:38:39
5楼
谢谢z_d_p@co163
回复