大家好 问下消火栓
huaijinhui
huaijinhui Lv.4
2013年07月21日 22:21:43
只看楼主

大家好 问下消火栓里的启泵按钮 启动的是消火栓主泵 还是消火栓稳压泵 如果没有消防泵房 而是直接从市政消防管网引来的常高压给水系统 还需要消火栓按钮吗

大家好 问下消火栓里的启泵按钮 启动的是消火栓主泵 还是消火栓稳压泵 如果没有消防泵房 而是直接从市政消防管网引来的常高压给水系统 还需要消火栓按钮吗
cerily2021
2013年07月21日 22:31:04
2楼
启动的是消火栓主泵,直接从市政消防管网引来的常高压给水系统没有水泵房应该不要按钮吧,不过可能有报警按钮 接通值班室或者消防中心的。
回复
coolboyxzk
2013年07月22日 08:31:59
3楼
同意楼上加+1
1 启动主泵
2 按钮联动报警装置。
回复
shengyuank
2013年07月22日 11:08:48
4楼
报警按钮里有2路线,1路为220V直接连至消防泵房,直接控制消防泵启动;另1路为24V报警信号线,连接至消防报警主机,起反馈信号用,显示报警位置及图形。稳压泵应由电接点压力表自动控制启停。
若系统为稳高压系统,可不设按钮,直接由电接点压力表控制稳压泵启停及消防泵启动。
回复
huaijinhui
2013年07月23日 00:06:40
5楼
谢谢你 希望更多的人关注土木在线
回复
huaijinhui
2013年07月23日 00:07:01
6楼
谢谢你 希望更多的人关注土木在线
回复
huaijinhui
2013年07月23日 00:13:36
7楼
这帖子不错 希望更多的人关注土木在线
回复

相关推荐

APP内打开