2004年考题,讨论柱非加密区箍筋间距取值?
liweiping97065
2007年09月12日 11:23:26
只看楼主

OKOK处解答过程:10,混凝土结构设计规范》(GB50010-2002), 11.4.18,对一二级抗震等级,箍筋间距不应大于10d,200>10*18=180,违规 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002),表11.4.12-1,okok.org ρ=2142/(400*600)=0.89%>1.0%,违规okok.org 第11.4.14条,一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋,违规,选D

OKOK处解答过程:
10,混凝土结构设计规范》(GB50010-2002),
11.4.18,对一二级抗震等级,箍筋间距不应大于10d,200>10*18=180,违规
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002),表11.4.12-1,okok.org
ρ=2142/(400*600)=0.89%>1.0%,违规okok.org
第11.4.14条,一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋,违规,选D

共三处违规

“对一二级抗震等级,箍筋间距不应大于10d,200>10*18=180,违规”
此处10d,应为10*d(小值)=10*14=140mm?????????
d为小值,参考《砼规》10.3.2条第2款有说明。
不知是否有误,欢迎讨论?????

1189567414723.jpg

免费打赏
偶来也
2010年10月21日 00:36:16
2楼
共三处违规,我认为应该是这样
回复