请问做过城市道路弱电综合管沟的大侠以下几个问题:1.24~36孔,全是DN100PVC管,埋设于人行道下,有没有比较成熟的断面做法?最好有图纸赐教,不慎感激!2.《05x101-2地下通信线缆敷设》与《城市地下通信塑料管道工程设计规范》中所述的人孔井做法不同,差别较大,前者的大号人孔与后者的小号人孔差不多,一般用哪个比较权威,或者那个用的多一些??3.甲方要求做纵断图,我准备用天正市政管线做,但是非常之麻烦,有没有比较方便地做法??
请问做过城市道路弱电综合管沟的大侠以下几个问题:
1.24~36孔,全是DN100PVC管,埋设于人行道下,有没有比较成熟的断面做法?最好有图纸赐教,不慎感激!
2.《05x101-2地下通信线缆敷设》与《城市地下通信塑料管道工程设计规范》中所述的人孔井做法不同,差别较大,前者的大号人孔与后者的小号人孔差不多,一般用哪个比较权威,或者那个用的多一些??
3.甲方要求做纵断图,我准备用天正市政管线做,但是非常之麻烦,有没有比较方便地做法??
我的邮箱:wings0312@163.com
我在焦急中等待大家的帮助啊!!
12楼
我下载下来怎么说是损坏掉了.文件末端已坏.郁闷.
回复
13楼
1.24~36孔,全是DN100PVC管,埋设于人行道下,有没有比较成熟的断面做法?最好有图纸赐教,不慎感激!
答:这个肯定是有的,但是局限于你的条件不同,所采用的方式不同,有包封形式的、有直接采用管架固定(不包封)形式的,基础形式根据根据岩土报告中的地下水位、土壤形式、还有你管道过路有所不同。
这个断面呢我告诉你最简单的方法,下载成捷迅通信管线制图软件2004,现在网上破解一大堆,不过这个软件只能用在CAD2002上。画一条36孔的管线,可以快速画断面。也可以用这本图集上的
2.《05x101-2地下通信线缆敷设》与《城市地下通信塑料管道工程设计规范》中所述的人孔井做法不同,差别较大,前者的大号人孔与后者的小号人孔差不多,一般用哪个比较权威,或者那个用的多一些??
答:05X101-2为小区内管线配套使用较多,城市道路中的人孔做法用《通信管道人孔和管块组群图集》这本网上一搜一大堆。不过05X101-2可以参考,里面有些东西有问题,我曾经问过编图集的人,他也回答不了我提出的问题。
3.甲方要求做纵断图,我准备用天正市政管线做,但是非常之麻烦,有没有比较方便地做法??
纵断图还是需要做的,但天正不适合。成捷迅还行,网天也可以,但还是自己画最方便。
回复
14楼
这有一份图你可以参考,纵断一个平原地带的,一个是丘陵地带的,因为我做的工程都属于地下水位较高的,所以基本上都是包封的形式。另外我没有全套的管道断面图,36孔、48孔的应该很少用,不过我的24孔的你参考着加管就行了,同时这个图有是有问题的,梅花管放在下面我认为不合适,同时钢管也包封当时我也不同意,(图里有个小错误注意一下,”砼填原土“应为“夯填原土”,因为用五笔的原因,打错了,结果现在还没有改过来,实在不应该)但电信公司非让我这么做也没有办法。
如果想做好通信管道,把通信管道施工验收规范好好看一遍。
[