请教,有做过综合管沟的吗?本人最近做综合管沟设计,但我是学水暖的,想请教电方面的问题:1、不知道通讯、有线电视等弱电电缆可不可以和高压电力电缆同沟敷设,为什么?有没有什么要求?2、在哪本规范上有叙述。如有哪位仁兄能帮解答,必送分,绝不食言!!!在这里谢了。
请教,有做过综合管沟的吗?本人最近做综合管沟设计,但我是学水暖的,想请教电方面的问题:
1、不知道通讯、有线电视等弱电电缆可不可以和高压电力电缆同沟敷设,为什么?有没有什么要求?
2、在哪本规范上有叙述。
如有哪位仁兄能帮解答,必送分,绝不食言!!!在这里谢了。
2楼
通讯、有线电视等弱电电缆一般来做综合管线时可以同沟,但是不同管.
弱电系统与高压管线一般不同沟,管距在12000mm以上.
回复
3楼
通讯,有线电视,其它弱电共沟不共管 具体位置可以见民用建筑设计手册上有
回复
4楼
是1200mm抱歉
回复
5楼
我想找一些确凿的依据,但你给我的都是什么规范,花老长时间也没找到相关的东西,不过还是谢谢
如果能给出具体的条例更好.我不是学电气的,让我自己查很费劲.
回复
6楼
看一下《民规》20.2.2条中的表20.2.2
回复
7楼
电力工程电缆设计规范 50217-94
5.1.8要抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除遵照本规范3.6.5-3.6.8(屏蔽)规定外,当需要时可采取下列措施:
1、与电力电缆并行敷设时的相互间距,在可能范围内宜远离,对电压高、电流大的电力电缆间距更宜远离。
3、沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线或将电缆敷设于管或盒中。
电缆线路施工及验收规范 GB50168-92
第5.2.1条 电缆的排列,应符合下列要求:
一、电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。
二、高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;但在含有35kV以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径要求,可由下而上配置。
第5.2.2条 并列敷设的电力电缆,其相互间的净距应符合设计要求。
工业电视系统工程设计规范 GBJ 115-87
第4.0.5条 室外工业电视电缆线路,可采用架空敷设方式,管道敷设方式或直埋敷设方式。
工业电视电缆如与10kV及以下电力电缆、仪表管线的隧道(沟)同一路由时,工业电视电缆可敷设在其隧道(沟)内。
由以上规范可以得出:在采取必要的措施的前提下,可以同沟.
回复
8楼
谢谢各位仁兄的大力帮助,咱们这的互助精神太可贵了!!!
回复
9楼
共同学习,呵呵
回复