09年一注真题,第61题建筑高度90米,条件中给出W0=0.7,求Wk其他几个系数都好求,没问题,可是最后这0.7还要不要乘以1.1?兰定筠实战训练没乘,住建部标准答案没乘,张庆芳真题乘了,闹哪样啊这是反正我做题时乘了高规4.2.2以及条文说明,明明白白说了,高于60m,计算时按W0的 1.1倍采用!难不成标准答案的意思是题干给出的W0已经考虑过1.1了?我去年买了个表啊!
09年一注真题,第61题
建筑高度90米,条件中给出W0=0.7,求Wk
其他几个系数都好求,没问题,可是最后这0.7还要不要乘以1.1?
兰定筠实战训练没乘,住建部标准答案没乘,张庆芳真题乘了,闹哪样啊这是
反正我做题时乘了
高规4.2.2以及条文说明,明明白白说了,高于60m,计算时按W0的 1.1倍采用!
难不成标准答案的意思是题干给出的W0已经考虑过1.1了?我去年买了个表啊!
2楼
已解决
09年的真题,规范改过了,没乘1.1的应该是按老规范走的
老规范,对风荷载敏感的,提高重现期
新规范,对风荷载敏感的,W0乘1.1,重现期不变
原题目中W0=0.7,这是相当大的一个值,可以猜测当时是考虑了100年重现期的W0
总结:今后此类题目高于60米一定要乘1.1别忘了
住建部标准答案过时了,2013兰定筠实战训练错了,2013张庆芳真题是对的
问题快速处理,鸣谢:小李飞刀
回复
3楼
企鹅不冷 发表于 2013-7-20 21:52 已解决09年的真题,规范改过了,没乘1.1的应该是按老规范走的总结得好,另外求围护结构,坚决不乘1.1,50年按50年基本风压,100年按100年基本风压,不知道你是不是这样认为??顺便说下关于我去年买个表的神回复:啥表?再回复:你猜是啥表?娱乐插曲。
回复
4楼
说的好,学习了
回复
5楼
牛牛牛牛牛:)
回复
6楼
设计基准期是100年,按100年重现期基本风压再乘1.1,还是重现期50年乘1.1?
回复
7楼
非抗震的,按100年重现期基本风压再乘1.1,抗震的重现期50年乘1.1
回复
8楼
lm665618 发表于 2013-7-21 22:34 设计基准期是100年,按100年重现期基本风压再乘1.1,还是重现期50年乘1.1?这个1.1放大系数跟设计基准期没有关系设计基准期该是多少就是多少,查表得到基本风压然后再在这个基本风压基础上,考虑是否是对风荷载敏感,敏感的乘1.1
回复