有几十栋学生宿舍一共6层,每层有40个房间,我想实现到晚上12点断掉房间的照明,卫生间照明还是保留,插座,空调保留不断电。有哪位朋友做过相式的项目,发个图纸参考,谢谢。274530453@qq.com
有几十栋学生宿舍一共6层,每层有40个房间,我想实现到晚上12点断掉房间的
照明,卫生间
照明还是保留,插座,空调保留不断电。有哪位朋友做过相式的项目,发个图纸参考,谢谢。
274530453@qq.com
2楼
本帖最后由 zrq778 于 2013-7-20 19:23 编辑
个人认为最简单、最省钱的方法就是:房间照明主电独立,然后采用微电脑定时控制器(时控)【(+中间继电器+交流接触器)视功率大小而定是否采用交流接触器】,通过时控设置定时供给房间照明主电,这样就不会影响其他用电设备的用电。
回复
3楼
采用单独控制,再加个自动模块。
回复
4楼
云飘飘 发表于 2013-7-21 07:30 采用单独控制,再加个自动模块。能具体说嘛?
回复
5楼
自动化呀!市场上多的去啦!去看看
回复
6楼
照明独立加时间继电器就行!
回复
7楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-7-21 14:19 编辑
设计图纸不需要,我以前负责过时控照明的设计安装,其实很简单一个时控器+一台三相接触器即可实现,三相接触器加在照明总开关下,时控器的开关量输出接点控制三相接触器的线圈即可,强调接触器选大点耐用:lol:lol:lol
回复
8楼
myqinpeng 发表于 2013-7-21 14:18 设计图纸不需要,我以前负责过时控照明的设计安装,其实很简单一个时控器+一台三相接触器即可实现,三相接触 …我的情况是个改造工程,每间宿舍都有一个照明配电箱了,每个配电箱有三个回路,一个是照明,一个插座,一个空调,现在想改造成照明回路定时控制,插座,空调就不需要定时控制。我的想法能不能用一个时间控制器,和每个照明照明回路装接触器(共40个左右)进行控制,这样就不影响每个宿舍单独计量了,就是心里没有底,系统图该怎么画。
回复
9楼
qiao55 发表于 2013-7-21 16:26 我的情况是个改造工程,每间宿舍都有一个照明配电箱了,每个配电箱有三个回路,一个是照明,一个插座,一 …可以,就是把所有的接触器的线圈引出端都通过导线连接到时控器的输出接点,这样用线较多,就是一个触点闭合来使多个并联的接触器线圈得电实现控制
回复
10楼
myqinpeng 发表于 2013-7-21 14:18 设计图纸不需要,我以前负责过时控照明的设计安装,其实很简单一个时控器+一台三相接触器即可实现,三相接触 …呵呵,我想知道如果每个房间是单独计量的怎么接线!
回复
11楼
我也做过类似工程,员工楼空调也是用时钟控制器加接触器控制的。电表只能用零线计量。不知道这样做是不是合理!请各位指导!