请教输电半径的问题,新手,谢谢!
bhww666
bhww666 Lv.2
2007年09月12日 10:36:06
只看楼主

比如35KV线路,如果输电的距离超过供电半径,那么它的电压降就很大,所以我们农村电网中,有很多比如220配网都是这样,导致电压不合格.所以,那位大侠知道,220V.10KV.35KV、110KV的最大输电半径呀。谢谢。。。

比如35KV线路,如果输电的距离超过供电半径,那么它的电压降就很大,所以我们农村电网中,有很多比如220配网都是这样,导致电压不合格.所以,那位大侠知道,220V.10KV.35KV、110KV的最大输电半径呀。谢谢。。。
免费打赏
lingxuct
2007年09月12日 22:51:45
2楼
供电半径的说法是相对的,没有规定哪个电压只能在多少距离内供电。主要是供电距离与线路截面大小的关系,负荷小线路截面大,供电距离就远。当然,电压高,供电距离也更远!
通常工厂供电380V系统在250米内较合理,而农村则会达到500米,甚至更远。
在设计中,10KV供电在5km内,35KV供电在20km内较合理。