现象:某高层公寓其裙房为商店。商店中设空调,用水冷整体式空调机。为了不干扰公寓将冷却塔设在高层顶上,而冷却水管道通过竖井连接。投入使用后,靠管道竖井的房间有连续的噪声干扰。原因:经仔细调查,判明所闻噪声与冷却塔的水泵有关。因水泵运行时有噪声,水泵停止时即无噪声。进而检查发现水管的吸入管从冷却塔中吸入一部分空气混入水中。在水泵压出段形成气泡产生振动和噪声。对策:在水泵的出水管段加装排气阀,使气泡及时排除。另外在设计时应注意水管系统的噪声问题。一般采取以下措施。
1.水泵机组设减振基础。
2.水泵的吸水管和出水管上装设隔振软管。
3.管道支吊架及穿墙、穿楼板处填塞隔声减振材料垫层。
4.减少管道中的水流速度。
5.减少管径突变和转弯。
现象:冷却塔的噪声。在某居民区内建了一座三层高级办公楼,屋顶安装了一个50RT的冷却塔。白天晚上影响附近居民。如上图(a)。
原因:冷却塔噪声高,距住宅区近,又末做消声处理。
对策:在塔上再罩一个塔体的外壳。其内部贴聚氨酯材料。如上图(b)
目前国产的低噪声冷却塔及超低噪声冷却塔的出口噪声已基本上能控制在60dB(A)左右。而一般的冷却塔还可以配装极变速风机,夜间冷负荷低时,风机可以调到低转速,则其噪声可以减少6~7dB。