10kv开关柜内有铜排将每个柜连接起来,还要用扁铁将柜体焊接起来吗,当然柜体已接地
10kv开关柜内有铜排将每个柜连接起来,还要用扁铁将柜体焊接起来吗,当然柜体已接地
2楼
你说的铜牌是什么作用的,如果是小母线的铜牌,就不要连接
回复
3楼
是的,需要在每列柜体两端与室外主接地连接
回复
4楼
10kV柜体 安装在槽钢上,将槽钢接地即可
回复
5楼
高压柜内接地母排联通的话,柜子之间不需要再连接。但是高压柜跟接地干线需要做可靠的电气连接。每列柜子至少连接两点。
回复
6楼
每排高压柜接地铜牌全部连接起来,在两端与主接地连接,柜子需用电焊机与槽钢基础焊接,当然槽钢基础也是接地的,但不是一码事。
回复
7楼
学习学习!!!!!!
回复
8楼
接地装置引入几条镀锌扁钢到基础槽钢,引入几条到柜内接地铜排。柜体就不用另外再接了。
回复
9楼
底座曹钢与柜体连接接地!柜内铜排是等电位铜排及接地刀接地排最好是单独的接地!
回复