建筑学资料集 收集的
zm6230154
zm6230154 Lv.6
2013年07月19日 08:48:57
只看楼主

★ 楼梯 一、 楼梯 1. 楼梯: 角度在 20 。 ~45 。 之间, 舒适坡度为26 。34 ′, 即高宽比为1/2 ; 二、 楼梯数量的确定 1. 公共楼梯和走廊式住宅一般应取二部楼梯,单元式住宅可例外;

★ 楼梯
一、 楼梯
1. 楼梯: 角度在 20 ~45 之间, 舒适坡度为26 。34 ′, 即高宽比为1/2
二、 楼梯数量的确定
1. 公共楼梯和走廊式住宅一般应取二部楼梯,单元式住宅可例外;
2. 2~3层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合下列要求,可设一个疏散楼梯:






耐火等级
层数
每层最大建筑面积(m2)
人 数
一、二级
二、三层
500
第二层与第三层人数之和不超过100人
三级
二、三层
200
第二层与第三层人数之和不超过50人
四级
二层
200
第二层人数之不超过30人


3. 九层和九层以下,每层建筑面积不超过300 m2,且人数不超过30人的单元式住宅可设一个楼梯;
4. 九层和九层以下建筑面积不超过500 m2的塔式住宅,可设一个楼梯。
三、 楼梯位置的确定
1. 楼梯应放在明显和易于找到的部位;
2. 楼梯不宜放在建筑物的角部和边部,以便于荷载的传递;
3. 楼梯应有直接的采光和自然通风;
4. 五层及以上建筑物的楼梯间,底层应设出入口;在四层及以下的建筑物,楼梯间可以放在距出入口不大于15m处。
四、 楼梯细部尺寸
1. 踏步宽(b)、高(h)应符合以下关系之一:
b+h=450mm b+2h=600~620mm
2. 梯井宽度以不小于150mm为宜;
3. 楼梯段最少踏步数为3步,最多为18步;梯段宽度取决于通行人数和消防要求;
⑴每股人流宽度=平均肩宽(550mm)+少许提物尺寸(0~150mm)
⑵消防要求每个楼梯必须保证二人同时上下,梯段最小宽度1100~1400mm;
⑶室外疏散楼梯梯段最小宽度800~900mm。
4. 楼梯栏杆和扶手
⑴人流密集场所梯段高度超过1000mm时,宜设栏杆。扶手表面的高度与楼梯坡度有关(15。~30。取900, 30。~45。取850, 45。~60。取800。 60。~75。取750);
⑵靠楼梯井一侧水平护身栏杆超过500mm长时,应不小于1000mm; 室外楼梯栏杆高度不应小于1050mm。高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1200mm。
⑶梯段净宽在1100~1400mm(两股人流)以下的一侧设扶手;楼梯段的宽度大于1650mm(三股人流)时,应增设靠墙扶手;楼梯段的宽度超过2200mm(四股人流)时,还应增设中间扶手。
⑷有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造,垂直栏杆间的净距不应大于110mm。
5. 楼梯休息平台梁与下部通道处的净高尺寸不应小于2000mm,楼段之间的净高不应小于2200mm。 梯段的起始,终了踏步的前缘与顶部凸出物内边缘线的水平距应不小于300mm。

各类建筑对楼梯的要求















建筑类别
在限定条件下对梯段净宽及踏步要求
栏杆高度与要求
中间平台深度要求
其他
限定条件
梯段净宽
踏步高度
踏步宽度
住宅
共用楼梯:七层以上
六层及六层以下
户内楼梯:一边临空
两边为墙面时
≥1100
≥1000
≥750
≥900
≤180

≤200
≥250

≥220
不宜小于900栏杆垂直杆件间净距不应大于110
深度≥梯段净宽,平台结构下缘至人行走道的垂直高度≥2000
楼梯井宽度大于200时,必须采取防止儿童攀滑的措施
托儿所幼儿园
幼儿用楼梯

≤150
≥260
幼儿扶手不应高于600,

梯井宽大于200时必须采取安全措施 除设成人扶手在0.65高设幼儿扶手
中小学
教学楼梯
梯段净宽≥3000时宜设中间扶手
梯段坡度不应大于30o
室内栏杆≥900室外栏杆≥1100不应采用易于攀登的花饰

梯井宽大于200时必须采取安全措施,楼梯间应有直接天然采光。楼梯不得采用螺旋梯或扇形踏步,每梯段踏步不得多于18级,并不得少于3级,梯段与梯段间不应设挡视线的隔墙。
商店
营业部分的公用楼梯
室外阶梯
≥1400

≤160
≤150
≥280
≥3000


商店营业部分楼梯应作疏散计算,大型百货商店、商场的营业层在五层以上时,宜设置直通屋顶平台的疏散楼梯间,且不少于两座。
疗养院
人流集中使用的楼梯
≥1650




主体建筑的疏散楼梯不应少于两个,楼梯间应采取自然通风。
综合医院
门诊、急诊、病房楼
≥1650
≤160
≥280

主楼梯和疏散楼梯的平台深度不宜小于2000
病人使用的疏散楼梯至少应用一座为天然采光和自然通风的楼梯;病房楼的疏散楼梯间,不论层数多少,均应为封闭楼梯间,高层病房应为防烟楼梯间。
公路汽车客运站
二楼侯车厅疏散楼梯通向地面候车厅 二楼侯车厅疏散楼梯直接通向室外
≥1400

≥3000





电影院
室内楼梯
室外疏散楼梯
≥1400
≥1100




疏散楼梯的宽度应按观众的使用人数进行计算,有候场需要的门厅,厅内供入场使用的主楼梯不应作为疏散楼梯
剧场

主要疏散楼梯
≥1100
≤150
≥280
高度不应小于900应设置坚固,连续的扶手
深度≥梯段宽度并不小于1100
连续踏步不超过18步。超过18步时每增加一步,踏步放宽10,高度相应降低,但最多不超过22步。不得采用螺旋楼梯,采用弧形梯段时,离踏步窄端扶手250处踏步宽度不应小于220宽,端扶手处踏步宽不应大于500。
舞台至天桥、棚顶、光桥、耳光室的金属梯或钢筋混凝土楼梯
≥600
梯段坡度不应大于60o,不应采用垂直爬梯








免费打赏
weiyf1951
2015年01月09日 09:27:46
2楼
资料很好,谢谢楼主分享!!!:D
回复
大侠小刀
2015年01月09日 15:56:00
3楼
资料很好,谢谢楼主分享!!!
回复
liwei2055
2015年02月07日 13:31:28
4楼
太少了吧,看看成套的资料集