  监理工作流程  1.参加图纸会审,核查电气图纸与土建、水卫、暖通等有无交叉矛盾之处,提出监理审图意见。  2.督促并审查施工单位报审施工组织设计(方案),电气上岗人员及其上岗证件,核查施工单位的施工检验仪表设备、工具的数量、型号规格及有关证件。  3.按进度督促并核验施工单位报验的电缆、电线、母线、接地体材料、避雷针型号规格等与图纸设计是否相符;核查电气材料、设备产品合格证(质保书)、试验技术报告等是否符合要求和有关标准,必要时现场或委托有资质的单位作电气性能测试。

  监理工作流程
  1.参加图纸会审,核查电气图纸与土建、水卫、暖通等有无交叉矛盾之处,提出监理审图意见。
  2.督促并审查施工单位报审施工组织设计(方案),电气上岗人员及其上岗证件,核查施工单位的施工检验仪表设备、工具的数量、型号规格及有关证件。
  3.按进度督促并核验施工单位报验的电缆、电线、母线、接地体材料、避雷针型号规格等与图纸设计是否相符;核查电气材料、设备产品合格证(质保书)、试验技术报告等是否符合要求和有关标准,必要时现场或委托有资质的单位作电气性能测试。
  4.现场验收施工单位制作的零部件、预埋件和隐蔽工程,并进行隐蔽验收单签证,零部件制作认可;对电气设备进行开箱检查,检查配电柜、箱、灯具的型号规格、合格证、生产许可证、出厂试验报告、产品说明书、备件是否完备,并进行外观检查;现场检查土建的配合施工部分是否满足安装条件,预留、预埋是否符合设计要求。上述检查合格后给以认可,不合格通知相关单位不予使用,并督促退场、返工、并做好相关记录或标识。
  5.现场监督施工单位按规范施工,督促施工单位的自检自评工作并按相关要求规定报验,监理师进行中间验收签证,不合格时监理师下达“监理通知单”,令其整改,整改合格后才能进行下道工序施工。
  6.监督施工单位的电气性能测、调试工作,记录测、调试过程和情况。
  7.参加竣工验收,审核竣工技术资料,对电气安装工程质量提出评估意见。
  主体施工过程安装监督
  1.施工前认真熟悉图纸,吃透设计意图,并与土建图、水、暖通图纸进行核对,避免施工中出现“交叉撞车”现象;
  2.按设计图纸、验收规范及有关技术文件严格贯彻监理规划及施工组织设计(方案),督促施工单位对工程重要部位、关键工序要提出单项施工方案(措施),实行监理坚持巡视、旁站制度,保障电气工程高标准达到工程验收标准规范的要求。
  3.管路敷设干管采用钢管,其余采用KBG电线管,为保障配管的电气性能,配管时接管处使用电复合脂,箱盒采用跨焊措施。配管时其弯曲不得有明显皱折、凹穴和裂缝等现象,弯扁度小于管外径的10%,弯曲半径暗配时为管外径的6倍d以上,埋地下时应不小于管外径的10倍d,并做好管子除锈及防腐及其它处理工作,保证管内无铁屑及毛刺,管内无堵塞,管口光滑;
  4.埋入砼柱、板的箱、盒应紧贴模板固定牢靠(可焊接到结构筋上固定),防止捣砼时管盒移位和砼浆灌进管内;
  5.土建结构在完成墙体砌筑完成后,未粉刷前必须做好预埋、安装敷设工作,保证管子、盒子、箱体等安装就位,符合设计与施工规范要求,平整、牢固、标高准确,不准许在粉刷后再开槽打洞或其它破坏性的施工。穿线时先将管内积水、杂物清扫干净,穿线时装好管口护口,及时拼头做好线路绝缘工序;
  6.接地保护形式采用TN-S系统,利用基础钢筋并埋设镀锌扁钢作接地体,外加人工接地体。防雷、工作接地、保护、弱电采用综合接地体做总等电位联结安装,做法见《97SD567》图集,接地电阻不大于1欧;
  7.等电位箱与综合接地体之间采用-40X4热镀锌扁钢相连接。
免费打赏
huanglaoxiesan
2013年12月13日 16:44:46
2楼
不错,值得学习,顶!
回复
wqsabb
2014年03月05日 20:58:04
3楼
:):):):):):)
回复
yanshan163
2014年03月08日 15:38:40
4楼
首先是参加第一次工地会议
回复
jm050601
2014年03月18日 14:22:59
5楼
:time::time::time::time::time::time::time::time::time:
回复
wgd898
2014年03月19日 07:05:08
6楼
很详细,谢谢提供!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开