一个污水厂的反应处理间 ,利用系数不高 高度 最高的才5米 梁下才3.5米 用的荧光灯 用了快70多个了 恶心啊
一个污水厂的反应处理间 ,利用系数不高 高度 最高的才5米 梁下才3.5米 用的荧光灯 用了快70多个了 恶心啊
2楼
谁设计的,一点经验都没有。
回复
3楼
yu19773344 发表于 2013-7-18 17:36 谁设计的,一点经验都没有。应该怎么设计啊 36*26平方米 高度3.5米 用什么灯?
回复
4楼
这种条件下不宜采用荧光灯,采用金卤灯多好
回复
5楼
donglish0916 发表于 2013-7-23 11:31 这种条件下不宜采用荧光灯,采用金卤灯多好不是吧 金卤灯装高有要求吧 ?4米以下不能用吧?
回复
6楼
建筑电气 发表于 2013-7-24 08:30 不是吧 金卤灯装高有要求吧 ?4米以下不能用吧?当然可以安装
回复
7楼
可以查一下2004年的照明设计标准,低于4米不适合用金卤灯。用荧光灯是没有问题的。可以考虑用大功率的荧光灯。那么大面积的处理间,用70多盏灯还多吗?
不明白的欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。
回复
8楼
一般情况都是安装在天花上边或者墙上边,起主要目的是打射某些饰品,软包,玻璃等,高度不能低于2.3m
回复
9楼
zrwde 发表于 2013-7-27 23:08 可以查一下2004年的照明设计标准,低于4米不适合用金卤灯。用荧光灯是没有问题的。可以考虑用大功率的荧光灯 …请问哪条规范说的啊 我找了半天没找到啊 我一直再找 低于4米不适合用金卤灯这条
回复
10楼
我也觉得用荧光灯合适,此外70瓦的防眩顶灯也可以考虑。
回复
11楼
:victory::victory:
回复