无功补偿出问题了?
pgt2005
pgt2005 Lv.2
2013年07月18日 09:45:14
只看楼主

一工厂,正常生产时功率因数还能达到0.9,但停产期间用电负荷小时功率因数反而很小0.3左右,请问:是不是无功自动补偿器接错线了,如果接错线,用电负荷大时怎么没问题呢?

一工厂,正常生产时功率因数还能达到0.9,但停产期间用电负荷小时功率因数反而很小0.3左右,请问:是不是无功自动补偿器接错线了,如果接错线,用电负荷大时怎么没问题呢?
免费打赏
huaxin518-gyb
2013年07月30日 09:41:23
33楼
这个跟无功功率补偿器有关系,一般这种便宜的都会设置低流保护,负载很小的时候,在自动状态下既不投入也不切除,就像死机一样,除非换手动来投切。
回复
mr_tang_id
2013年07月31日 00:11:38
34楼
学习了 顶
谢谢楼主分享支持下
回复
水中央
2013年07月31日 07:49:55
35楼
很正常嘛,说明补偿补得很及时,退得也干脆,用多少补多少,少用少补,多用多补,这才叫智能嘛.
回复
mny_maker
2013年07月31日 13:49:15
36楼
学习了:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
space209
2013年07月31日 15:49:04
37楼
因为你的电容容量太大,用电负荷小没法补偿
回复
wsy8709
2013年08月02日 10:24:32
38楼
25楼的说法相当正确
回复
lqc840319
2013年08月02日 10:28:04
39楼
负荷太小,不会启动,有启动电流设置的
回复
skysai
2013年08月03日 15:59:48
40楼
有可能系负荷小达不到补偿的要求,所以就功率因数就上不来了
回复
zsx.727
2013年08月03日 17:47:05
41楼
支持沙发一言
回复
谐波治理
2013年09月11日 15:43:02
42楼
这个情况在工厂停产,变压器没有报停的情况下是存在的,还是有方法可以解决的,在乐清柳市已经解决几个这类同样问题的厂家了。