电机控制问题(应该用3根线还好似4根线)?
xiechengxiaoxu
2013年07月17日 16:34:18
只看楼主

如图片中的电机控制图,详图见附件。电机配线为3*70+1*35,想问下,35mm的是N线还是PE线?如果是N线的话,怎么接线? PE线又怎么接线?

如图片中的电机控制图,详图见附件。电机配线为3*70+1*35,想问下,35mm的是N线还是PE线?如果是N线的话,怎么接线? PE线又怎么接线?


001.png

免费打赏
lingxuct
2013年07月17日 16:39:00
2楼
图片中标的是N线,现场是不是有控制柜,二次图中部分在现场,PE线需要在现场做接地装置和原有接地装置中引线(地下扁钢到电机和控制柜)?
回复
jsyzhbc3369
2013年07月17日 16:44:31
3楼
从图纸上看还真用不到N线,电缆后面标明的是N线
回复
智库
2013年07月17日 16:53:51
4楼
图中35平方毫米的线是PE线,画成N线是错的。
电机中也没有接N线的地方。
35平方的线,随3根相线一起敷设的电机,接到电机的接线盒内接地螺栓处。在配单盘中,这根PE线,接到柜子底下的PE排上。
看图中的意思,此系统是标准的TN-S系统。
回复
xiechengxiaoxu
2013年07月18日 09:16:40
5楼
lingxuct 发表于 2013-7-17 16:39 图片中标的是N线,现场是不是有控制柜,二次图中部分在现场,PE线需要在现场做接地装置和原有接地装置中引线 …现场有电机的操作箱,里面就是按钮开关33SB1、33SB2和三个指示灯,二次回路在低压配电室中的配电柜里面,请问能 确定35mm的线是N线吗?我在下面在传一张图,是电机接地的,应该是PE线吧?我就是不明白这个35mm的到底是什么线,接在哪个地方? 期待解答 谢谢了
回复
xiechengxiaoxu
2013年07月18日 09:23:35
6楼
电机的接地,是不是就相当于PE线了 ?
回复
开心老爸
2013年07月18日 09:41:35
7楼
1.电动机是三相平衡负荷,接至电机不需要N线,因此35mm2的应该是PE线
2.配电箱内必须有N线,因为控制回路是220V单相的,必须有N线
回复
刘伟256
2013年07月18日 09:51:07
8楼
感觉楼主这个是TT系统
电机图里画的应该是PE线
控制回路里是N线
随电机配线3*70+1*35过来的35mm应该是N线
回复
zhaowenliangde
2013年07月18日 10:55:41
9楼
图中标示的N是N线不是PE线,看图中的控制电路有N线,接触器线圈应是220V的。
回复
hzhsj
2013年07月18日 12:30:29
10楼
3*70+1*35不是“电机配线”,而是系统电源线。电机配线应为3*70+PE35。PE35可以是祼铜线,也可以是扁钢外敷。
回复
lingnangongkong
2013年07月18日 18:20:23
11楼
爱德利电机谢谢楼主分享
回复